某电厂烟道支架,三跨:10.4m,8.1m,12.4m;三层:4m,4.5m,4.5m;柱脚刚接,梁两端铰接,支撑两端铰接。下图只画了中间跨。一期工程10.4m跨有烟道,现技术改造,在8.1m跨的第三层增加70吨烟道(本跨承载35吨),经复核计算第三层HN350X175X6X9梁强度不足,需用HN450X200X9X14方能满足。问题是:除了用大截面梁替换外,还有没有其他经济可行的加固方案?
一期工程10.4m跨有烟道,现技术改造,在8.1m跨的第三层增加70吨烟道(本跨承载35吨),经复核计算第三层
HN350X175X6X9梁强度不足,需用HN450X200X9X14方能满足。
问题是:除了用大截面梁替换外,还有没有其他经济可行的加固方案?