空心楼盖芯模需要承压试验吗
嗨皮小小
2015年09月21日 10:15:16
来自于建筑施工
只看楼主

空心楼盖芯模需要承压试验吗?求大神告知,最好告知相关规范

空心楼盖芯模需要承压试验吗?求大神告知,最好告知相关规范
甲方施工员
2015年09月21日 10:30:58
2楼
QQ截图20150921102630.png

QQ截图20150921102703.png
QQ截图20150921103035.png

需要做 不小于1000N
回复
嗨皮小小
2015年09月21日 10:48:18
4楼
甲方施工员 发表于 2015-9-21 10:30 需要做 不小于1000N这是05什么图集?看不清
回复
wangjiyiok
2015年09月21日 12:30:59
5楼
我个人感觉不需要做,这不是工程实体,性质与模板类似,并且使用材料可能都不一定有国标,说不小于1000N,这个说法有点狭隘了,那用砼块行不行呢?
我们做过一个项目就没做试验。
如果楼主不确定的话可以不做,等质监站提出来的时候讲不过去了再补就是了。
回复
甲方施工员
2015年09月22日 08:16:14
6楼
wangjiyiok 发表于 2015-9-21 12:30 我个人感觉不需要做,这不是工程实体,性质与模板类似,并且使用材料可能都不一定有国标,说不小于1000N,这 …只能说你说的有点片面,不要以点概面,明明有图集为什么不安图集操作,只是这项工艺现在还不普及罢了
回复
wangjiyiok
2015年09月22日 11:51:50
8楼
本帖最后由 wangjiyiok 于 2015-9-22 12:00 编辑 wangjiyiok 发表于 2015-9-21 12:30 我个人感觉不需要做,这不是工程实体,性质与模板类似,并且使用材料可能都不一定有国标,说不小于1000N,这 …这是我个人根据我们身边质监情况,如果我来决策的话的一个做法。不合图集要求,只是本着能省则省的原则。这个东西还是要根据周边各种因素来做决定,毕竟像你所说,不普及,有可利用空间。设身处地的考虑,你是负责人,你做不做呢?
回复
lihao0608
2016年04月26日 11:29:11
9楼
我们公司是需要的
回复
co1463389870021
2016年05月16日 17:36:30
10楼
本帖最后由 巨星股份王志龙 于 2016-5-16 17:53 编辑

大家好,我是长沙巨星轻质建材股份有限公司王志龙,我们公司自主研发了现浇砼空心楼盖产品系列,拥有该领域的全部自主知识产权,共承担了国家和省市科研项目30多项,取得包括国际领先和国际先进在内的科研成果40多项;拥有科技发明专利5000余项,授权发明专利3000余件,成为行业专利战略布局第一强企。
需要技术以及指导请加微信QQ同号:359389062,电话15274986580。
我们公司参与主要编制的现浇混凝土空心楼盖技术规程 JSJ/T 268-2012 ,烦请您参考!谢谢!
以及密肋复合板结构技术规程 JGJ/T 275-2013等。

长沙巨星轻质建材股份有限公司(巨星股份)创建于1995年6月,是湖南巨星投资集团有限公司(巨星集团)的下属子公司。公司秉承“心空天下、厚德载物”的企业经营理念,长期致力于建筑新结构、新材料研究开发与推广应用,是中国空心楼盖产业开创者,中国最大的空心楼盖生产企业,中国专利十佳企业。
同时,巨星股份还积极参与了1部国家行业标准规程、4部产品行业标准的制定,形成了“科研”、“成果”、“专利申请”、“构建专利保护网”、“编订行业及国家标准”的发展模式,成为行业的标杆企业和领军企业。