关于大地下室建模,塔楼是否建进去
aiburenshi
aiburenshi Lv.9
2015年09月19日 19:44:22
只看楼主

第一次接触这种大地下室,请问各位大神,地下室建模时,塔楼(25层)部分是否要建进去,图片中,另外五栋塔楼我没导入,感觉地下室顶板梁、板配筋影响不大。(有六处塔楼已导入模型)。求各位大神说说你们做这种大地下室时是否考虑塔楼。谢谢了

第一次接触这种大地下室,请问各位大神,地下室建模时,塔楼(25层)部分是否要建进去,图片中,另外五栋塔楼我没导入,感觉地下室顶板梁、板配筋影响不大。(有六处塔楼已导入模型)。求各位大神说说你们做这种大地下室时是否考虑塔楼。谢谢了

HY%8U}(CWI[IRSAN9$HF.png

免费打赏
结构生活
2015年10月08日 09:30:02
12楼
cefreshman 发表于 2015-10-7 19:44 要是建进去的话,软件应该受不了吧;我们的做法是这样的,既然嵌固端在0.000,则可以在嵌固端脱开计算,计 …受的了啊:lol,现在允许27个塔楼参与计算
回复
ddantee
2015年10月08日 09:34:42
13楼
发表个人意见额~ 这种多塔的 除了在看基础的时候要建进去之外呢 正负零层的配筋是要用这个来看的 但是其实也要跟单体包络一下 至于楼上有朋友说的刚度比 那还是在单体之中看更准确一些吧 个人意见 个人意见
回复
稻草人00
2015年10月14日 14:43:02
14楼
中村俊辅 发表于 2015-10-5 11:29 可以件进去就件进去吧顶一个 ,,,
回复
cefreshman
2015年10月14日 20:29:47
15楼
结构生活 发表于 2015-10-8 09:30 受的了啊,现在允许27个塔楼参与计算大楼盘还是分工合作好一点。
回复
结构生活
2015年10月15日 08:44:39
16楼
cefreshman 发表于 2015-10-14 20:29 大楼盘还是分工合作好一点。如果不建进去,基础刚度怎么处理呢?
回复
cyz19781113
2015年10月15日 09:40:45
17楼
建进去,复核配筋
回复
yuxianping
2015年10月15日 12:13:43
18楼
大地下室一般按整体建模,上部结构全部建,整体计算
回复
ants88320
2015年10月22日 08:56:03
19楼
仅是大面积地下室而不超出地面的话不属于复杂高层中的多塔,各分塔建模计算时附带3跨(不超过20米)“相关范围”用于 计算刚度比,分塔计算完后拼装在一起计算然后取包络。这种结构塔楼周边都是框架,刚度比要达到2基本不可能,嵌固段很难取在0.000。
回复
engineer168
2015年10月23日 13:23:03
20楼
建个五六层就可以了
回复
longward21cn
2015年10月24日 00:44:26
21楼
在有多塔,多个裙房,多个高层塔楼的情况下,地下室是需要整体计算的。当然了,整体模型的计算耗时是非常巨大的,但是对于整体地下室的情况,是需要整体建模计算的。对此情况,选用合适的计算软件,选用高性能的个人电脑,也是必须的了。
回复

相关推荐

APP内打开