高排气,如何降低
zhangqingwu00
2015年09月19日 15:15:14
来自于制冷技术
只看楼主

最近搞一台啤酒机,用的丹佛斯的压缩机,蒸发器水冷,冷凝器风冷,其他参数都正常,就是排气温度很高,如何降低?

最近搞一台啤酒机,用的丹佛斯的压缩机,蒸发器水冷,冷凝器风冷,其他参数都正常,就是排气温度很高,如何降低?
免费打赏
荣昌制冷
2015年09月19日 15:28:20
2楼
本帖最后由 荣昌制冷 于 2015-9-19 15:30 编辑

压缩机的气阀或缸垫损坏,吸气温度高,过热度大,压缩比过大,冷凝效果差等,都会造成压缩机的排气温度高。如果系统“其它参数都正常”,那压缩机的排气温度绝不会过高的。
回复
wscxl88
2015年09月19日 17:56:24
3楼
什么数据都没有,得个猜,猜死人的。我也猜个:假制冷剂,抽空不净
回复
co1441359260241
2015年09月19日 19:10:16
4楼
什么制冷剂呢?

把各点的参数都测一下贴出来,这样方便大家帮你分析呀
回复
游荡四方
2015年09月20日 06:43:09
5楼
本帖最后由 游荡四方 于 2015-9-20 06:44 编辑

排气温度很高

查看此机有无维修过。

如果无维修史,排气温度高
一是毛细管微堵,,二是缺氟,三是散热风机风量变小。
三种情况都会造成回气管不凉,排气温度高

如果维修过,除上述原因外,补氟过多,制冷剂不纯,压机型号不对,也会造成压机过热,排气温度高。

观察回气温度是否处于冰凉状态,压机型号是什么。
回复
荣昌制冷
2015年09月20日 07:17:15
6楼
游荡四方 发表于 2015-9-20 06:43 排气温度很高查看此机有无维修过。在哪里都少不了你的乱说,“补氟过多”还会造成“排气温度高”?如果“补氟过多”压缩机都带液了,还会“排气温度高”?前面又是“二是缺氟”会排气温度高,自己说的话前后矛盾乱弹琴!你想高调显示自己的“才能”也要有那个能耐,说出去的东西要经得住别人的分析鉴别。
回复
游荡四方
2015年09月20日 07:22:25
7楼
本帖最后由 游荡四方 于 2015-9-20 07:23 编辑

毛细管微堵,压机排气量偏大,
定量加氟,势必会引起回气压力低,回气不凉之现象,
很多师傅都靠补加过量制冷剂来解决此问题。

过高的高压压力和机体温度,必然会引起排气温度过高的问题
回复
荣昌制冷
2015年09月20日 07:52:34
8楼
游荡四方 发表于 2015-9-20 07:22 毛细管微堵,压机排气量偏大,定量加氟,势必会引起回气压力低,回气不凉之现象,很多师傅都靠补加过量 …为自己的瞎扯又找来些荒唐的词语来遮盖搪塞了,可惜又不切实际,而且越说越离谱。“毛细管微堵了,压机排气量还会偏大”?都是些荒唐误导人的逻辑。
回复
游荡四方
2015年09月20日 08:56:35
9楼
本帖最后由 游荡四方 于 2015-9-20 08:59 编辑

毛细管微堵,压机排气量偏大,

毛细管流量不变,而更换的压机排气量偏大,
意味着低压过低,过热度增大,压机过热,排气过热。

毛细管微堵,流量就会明显减少,压机排气量不变,相对系统而言就是排气量过高,
意味着低压过低,过热度增大,压机过热,排气过热。
回复
荣昌制冷
2015年09月20日 10:01:58
10楼
本帖最后由 荣昌制冷 于 2015-9-20 10:29 编辑 游荡四方 发表于 2015-9-20 08:56 毛细管微堵,压机排气量偏大,毛细管流量不变,而更换的压机排气量偏大,压缩机的排量是怎么来的?既然低压过低,说明进气量少了,还会存在排气量偏大?你这话经得起推敲吗?最使人讨厌的是:自以为是错了还纠缠!!!
回复
斗战圣佛
2015年09月20日 10:03:05
11楼
排气温度高,高到多少呢?
这样的问题是不好回答的。
回复