一、引言 ZN28A-12型户内高压真空断路器是国内自行设计的产品。该产品体积小,结构简单实用,标准化、系列化强,维护少,维修方便,使用寿命长,开断电流容量大,最大通流量可达5000A,短路开断可达63kA;该产品主要适用于固定式开关柜,是目前国内使用最广的一种真空断路器。 ZN28A-12型真空断路器可配许多国内生产的固定式开关柜;如:GG-1A、XGN2-10等。由于该断路器与SN10少油开关的安装尺寸和位置相同,改造时操动机构、电流互感器、二次回路和保护回路都可不作改动,因此,该产品特别适用于以前生产的GG-1A、XGN2-10型开关柜配SN10少油开关的无油化改造。
ZN28A-12型户内高压真空断路器是国内自行设计的产品。第一步:拆卸少油开关、安装ZN28A-12型真空断路器
先拆卸原来的少油断路器SN10-10,然后安装ZN28A-12型真空断路器。
因SN10-10型少油开关与ZN28A-12型真空断路器的安装尺寸和安装位置相同,故可以直接把ZN28A-12型真空断路器安装上去。如改配其他型号的真空断路器则须重新焊接安装支架和改变柜内电流互感器的安装位置。并且其他型号的真空断路器由于体积较大,一般都不能直接把真空断路器从柜体的前门或后门安装进去,须把断路器拆开,进柜后再组装。
第二步:拆除原电磁机构CD10,安装CT19B操作机构
拆除原电磁机构CD10后,再在原来安装电磁机构CD10的位置上安装CT19B操作机构。因CT19B与CD10在结构上完全不同,须重新开安装孔及二次线过线孔。
因CT19B弹簧机构储能回路的需要,须在仪表室和仪表门上安装中间继电器一只,储能信号指示灯及其投切开关各一个,储能回路电源双极保护空气开关一只。中间继电器和空气开关安装在仪表室;储能信号指示灯及其投切开关安装于仪表门上。由于信号指示灯和投切开关的安装孔为Φ25mm圆孔,故需用专用开孔工具在仪表门上开其安装孔,这样可以保证仪表门表面的光洁美观。
第三步:二次布线
在完成了上述所有安装步骤后,接下来就是进行二次接线的工作。由于CT19B弹簧机构与CD10电磁机构不同,该机构有弹簧储能回路,因此二次回路需作一定的改动。具体的二次回路原理图如下:
ZK-空气开关GM32M-2308R;CK-行程开关;KM-总监继电器DZY-210;
K-切换开关LAY3-11;BD-信号指示灯AD11-25/20
图1 储能回路接线原理图
图2 分合闸回路接线图
分合闸回路及辅助节点的接线按照变电站的接线图,弹簧储能回路电源就用原来电磁机构CD10的合闸电源。原来安装在操动机构下面的电动小门里面的合闸回路熔断器RL1-60/35A将不能再用。 原因有二:首先,由于储能电机功率较小,储能电流不足1A,用35A的熔断器不能起到保护的目的;其次,由于通过此次改造后,开关柜的电动小门将被CT19B操动机构封死,熔断器RL1-60/35A假若熔断的话,要更换熔芯只能让该台设备停电后再进入柜内进行。因此在仪表室里安装一只双极空气开关GM32M-2308R取代其保护功能。
第四步:制作、安装母排
安装好真空断路器后,在二次接线人员进行二次接线的同时。一次装配技术人员即根据实际情况作好三相的母排(把相同柜体的所有母排同时作好),并根据A、B、C三相套上不同颜色的热缩绝缘材料。然后即可安装一次母线,一次母线的制作安装严格按照工艺技术要求。
第五步:连接传动部分及拐臂
在完成以上的所有工作后,接下来就是连接传动部分及拐臂。进行此项工作最关键的一个环节是确定水平传动轴上的两个拐臂(机构功率输出拐臂和传动轴传动拐臂)的角度,若角度不合的话则会给后面的调试工作带来很大的困难甚至没有办法调试合格。
在进行连动部分的工作时也就是进行调试工作了,调试工作的目标是让断路器的动静触头的开距为11±1mm,弹簧压缩行程(也称为接触行程)为4±1mm。
第六步:清理、打扫现场
安装更换完毕,手动、电动空载操作五次无误后,清除现场上留下的金属及其他杂物,并作最后的检查。
第七步:协助用户按标准交接验收。
完成以上所有的改造工作后,由用户方的修试部门严格按标准进行验收,主要验收项目有:工频耐压实验(断路器断口及对地工频试验),接触电阻,开关动作特性试验等。
验收合格后,即进行最后的工作:安装真空开关铝支座及母线连接处的绝缘防护盒。
至此,一台开关柜的无油化改造工作宣告结束
三、ZN28A-12型真空断路器的改造用时
一般情况下,改造一台的整个改造过程小电流需4小时,大电流需5小时(按4人同时改一台计算)。
四、结论
从以上可以分析看出,采用ZN28A-12型真空断路器改造GG-1A型开关柜和采用其他型号的真空断路器相比可以节约改造费用,缩短停电时间,经济效益明显,并且改出来的柜体美观,没有因焊接安装支架而使柜体的表面涂覆受到损坏,所以该产品是目前无油化改造最理想的产品。