箱型柱梁柱节点加强,外贴板做法探讨
wvjd4383
wvjd4383 Lv.7
2015年09月18日 13:13:00
只看楼主

基本情况:钢柱截面400X400X16X16,Q345钢目前国内的箱型柱已经有型钢可以买到,上述的型号即可以直接购买,不用工厂焊接。对于箱型型钢柱,梁柱加劲板的做法目前比较多的有两种: 一种就是先割掉一块板,把加劲板焊起来,然后把割下来的钢板补起来;再有一种就是“隔板贯通式”,把节点拿出来单独做,然后和上下柱焊接。 还有两种形式用的不多: 一种是采用外环板 二是在钢管外面焊钢板。

基本情况:钢柱截面400X400X16X16,Q345钢

目前国内的箱型柱已经有型钢可以买到,上述的型号即可以直接购买,不用工厂焊接。

对于箱型型钢柱,梁柱加劲板的做法目前比较多的有两种:

一种就是先割掉一块板,把加劲板焊起来,然后把割下来的钢板补起来;再有一种就是“隔板贯通式”,把节点拿出来单独做,然后和上下柱焊接。

还有两种形式用的不多:

一种是采用外环板

二是在钢管外面焊钢板。

在这里想请教“钢管外面焊钢板”这一种做法是否可行?

问题是:比如我贴焊10mm的钢板,钢板会不会跟母材共同受力?有没有可能外铁板先撕坏从而导致节点破坏?

1442560200.jpg


1442560200.jpg

免费打赏
wgsych
2015年10月24日 09:56:42
2楼
学习了!谢谢楼主
回复
wang4535187
2015年10月28日 08:20:51
3楼
多谢楼主分享资料
回复
花生cr
2016年02月18日 19:32:11
4楼

好东西大家顶 啊,学习用的好资料啊