安置悬挑工字钢把暗柱钢筋断开,怎么处理
哆啦哆啦梦
2015年09月18日 10:25:59
来自于建筑施工
只看楼主

暗柱钢筋被断开,后期要怎么处理

暗柱钢筋被断开,后期要怎么处理

IMG_20150918_100604.jpg

免费打赏
欲霸不能
2015年09月18日 11:12:40
2楼
施工现场这样施工已经见惯不惯了
建议按照11G101的剪力墙洞口补强构造处理
回复
tiantangyouzui
2015年09月18日 16:12:08
4楼
放啊槽钢时,应避开角筋,在槽钢上加对角斜撑
回复
哆啦哆啦梦
2015年09月18日 16:51:44
5楼
tiantangyouzui 发表于 2015-9-18 16:12 放啊槽钢时,应避开角筋,在槽钢上加对角斜撑就是说不能穿暗柱,从旁边过,到不了角那边可以在工字钢上悬挑,加斜撑
回复
山谷另一边
2015年09月18日 20:18:10
6楼
不应该断柱子的钢筋啊,工字钢位置可以微调,柱钢筋打弯也行,但是不允许断筋
回复
无间道
2015年09月19日 08:13:07
7楼
只能是搭接补强了。
回复
dengken205
2015年09月19日 08:52:05
8楼
欲霸不能 发表于 2015-9-18 11:12 施工现场这样施工已经见惯不惯了建议按照11G101的剪力墙洞口补强构造处理这么大的洞以后怎么封堵?
回复
甲方施工员
2015年09月21日 11:09:29
9楼
没有好的处理办法,周围补强
回复
设计小兵
2015年09月21日 11:38:59
10楼
哆啦哆啦梦 发表于 2015-9-18 16:51 就是说不能穿暗柱,从旁边过,到不了角那边可以在工字钢上悬挑,加斜撑同意此意见,不能穿暗柱,处理起来很麻烦,也有安全隐患
回复
qq_1429252900185
2015年09月21日 13:41:12
11楼
第一次见这种做法,
回复
y0915150030
2015年09月22日 11:01:48
12楼
也太大胆了吧!柱筋都断了
回复

相关推荐