大家都知道,在进行配筋计算和冲切计算时,要用到净反力值。但是,如附件图示,对于独立基础,这个是成立的,但是对于类似潜在土中的箱形基础似乎不成立,用于计算的反力中除净反力外应包括其上部土的力,做个力的分析:取箱形基础底板一部分做隔离体,则隔离体受的力:向上为上部荷载+底板自重+覆土产生的力向下为:底板自重所以在做配筋设计时反力应该是向上的力减向下力,那么》》》上部荷载+覆土产生的力
但是,如附件图示,
对于独立基础,这个是成立的,但是对于类似潜在土中的箱形基础似乎不成立,
用于计算的反力中除净反力外应包括其上部土的力,
做个力的分析:
取箱形基础底板一部分做隔离体,
则隔离体受的力:
向上为上部荷载+底板自重+覆土产生的力
向下为:底板自重
所以在做配筋设计时反力应该是向上的力减向下力,那么》》》上部荷载+覆土产生的力
![5.png](http://g.co188.com/img/topics/new_topics/images/blank.gif)