做一个酒店建筑,共六层,顶层中部为宴会厅,30米x50米的空间,屋盖上部考虑覆土绿化且含有游泳池等设施,荷载较大,恒载考虑13.5kn/m2,活载考虑3.5kn/m2,平面布置见附图一(边柱有局部抽住),最初方案为平面型钢桁架结构,经过初步设计,桁架高度大概2.3m,桁架平面布置见附图二,桁架竖向布置见附图三,后甲方提出平面桁架与周边竖向主体铰接,变形会大导致砼屋面开裂,存在屋面开裂渗漏隐患,建议利用型钢梁作为主要受力构件,型钢梁与竖向主体(型钢砼柱)结构采用固接处理,变形会较小,但是经过初步设计,H型钢梁截面要做到2.6m,结构布置见附图四,现在担心H型钢梁截面过大,加工制作安装都存在一定的困难,之前做过大跨度的轻型屋面和一般非上人砼屋面的工程,采用四角锥网架和平面型钢桁架,而且已经施工完毕,甲方都反应使用良好,但是像这么大跨度且荷载这么大的屋面系统没有接触过,这方面的工程经验较为欠缺,以上方案是否合理,或者有其他更好的建议,请教各位,多谢。(图片格式看不清楚的,具体方案全部在cad附图里面)
做一个酒店建筑,共六层,顶层中部为宴会厅,30米x50米的空间,屋盖上部考虑覆土绿化且含有游泳池等设施,荷载较大,恒载考虑13.5kn/m2,活载考虑3.5kn/m2,平面布置见附图一(边柱有局部抽住),最初方案为平面型钢桁架结构,经过初步设计,桁架高度大概2.3m,桁架平面布置见附图二,桁架竖向布置见附图三,后甲方提出平面桁架与周边竖向主体铰接,变形会大导致砼屋面开裂,存在屋面开裂渗漏隐患,建议利用型钢梁作为主要受力构件,型钢梁与竖向主体(型钢砼柱)结构采用固接处理,变形会较小,但是经过初步设计,H型钢梁截面要做到2.6m,结构布置见附图四,现在担心H型钢梁截面过大,加工制作安装都存在一定的困难,之前做过大跨度的轻型屋面和一般非上人砼屋面的工程,采用四角锥网架和平面型钢桁架,而且已经施工完毕,甲方都反应使用良好,但是像这么大跨度且荷载这么大的屋面系统没有接触过,这方面的工程经验较为欠缺,以上方案是否合理,或者有其他更好的建议,请教各位,多谢。(图片格式看不清楚的,具体方案全部在cad附图里面)
2楼
.....................................
回复
3楼
两个方案都可以。
回复
4楼
没有附件? 感觉桁架可靠些
回复
5楼
都可以!包括预应力梁!包括网架!有一工程,下面游泳池,上面羽毛球场,双层网架,微小振动感觉!
预应力计算复杂些,节点复杂,但其实最可靠!钢骨梁受重型荷载应用越来越多!
推荐钢骨梁!
回复
6楼
最好做成预应力的,钢结构有振动
回复
7楼
算的过应该就没什么问题吧
回复
8楼
支持钢骨梁.....
回复
9楼
为何不采用预应力结构啊,做好了不会有裂缝
回复