97年建筑 预制楼板 楼板上的灯头盒有没有预埋的?对老式住宅装修如何布置水电
知乎圆桌
知乎圆桌 Lv.14
2015年09月17日 07:17:06
只看楼主

本帖最后由 薛家大女婿 于 2015-9-17 07:19 编辑 最近买了一套97年的房子,预制楼板的,疑惑预制楼板每个房间的顶上灯头盒怎么预埋的(或者说到底有没有灯头盒的),墙体上开关与顶板灯头盒怎么走线管的(墙体可以开槽走暗管,顶板上怎么走呢,预制板不允许开槽)。顶板不吊顶(吊顶后层高太低)装修不知道如何布暗管到顶上灯的位置,不可能全部房间做壁灯吧?顶上是没有吊顶的,前任房主只是将顶部刷了乳胶漆,四周做了石膏线而已。

本帖最后由 薛家大女婿 于 2015-9-17 07:19 编辑

最近买了一套97年的房子,预制楼板的,疑惑预制楼板每个房间的顶上灯头盒怎么预埋的(或者说到底有没有灯头盒的),墙体上开关与顶板灯头盒怎么走线管的(墙体可以开槽走暗管,顶板上怎么走呢,预制板不允许开槽)。

顶板不吊顶(吊顶后层高太低)装修不知道如何布暗管到顶上灯的位置,不可能全部房间做壁灯吧?

顶上是没有吊顶的,前任房主只是将顶部刷了乳胶漆,四周做了石膏线而已。

IMG_20150917_065846.jpg

IMG_20150917_065902.jpg

IMG_20150917_070119.jpg

IMG_20150917_070143.jpg

IMG_20150917_065846.jpg


IMG_20150917_065902.jpg


IMG_20150917_070119.jpg


IMG_20150917_070143.jpg

免费打赏
简单生活012
2015年09月17日 07:45:34
2楼
预制楼板中间有孔,在灯头位置钻孔,沿预制板长轴方向在顶板与墙交接部位钻孔,将灯头线引至墙面,在从墙面开槽至开关。
回复
知乎圆桌
2015年09月17日 08:21:53
3楼
简单生活012 发表于 2015-9-17 07:45 预制楼板中间有孔,在灯头位置钻孔,沿预制板长轴方向在顶板与墙交接部位钻孔,将灯头线引至墙面,在从墙面 …谢谢您的详解,这里又延伸出几个问题1:开关至灯 这段管子(你图中红色线)是预埋在预制楼板水泥找平层里面的(等于说在上层住户的底板内),意味着上层住户在自己家装修在楼板上开浅槽的话也可以会危及我这层的电线管,或者说上层住户在自己底板上再次铺设水泥砂浆找平层可能会出现漏水现象,漏水部位可能就在灯具位置的钻孔孔洞。图中黄色圈的孔洞5334460
回复
简单生活012
2015年09月17日 10:14:57
4楼
上层住户如果在地面开浅槽应该不会碰到你的灯头线,一般改造的话无法在楼板里面敷设线管,直接将线穿在楼板中间的空洞内。
回复
知乎圆桌
2015年09月17日 11:06:38
5楼
这么说的话只要顶板上没有预留86预埋盒的建筑都是属于预制楼板结构。。
回复
简单生活012
2015年09月23日 09:33:09
6楼
薛家大女婿 发表于 2015-9-17 11:06 这么说的话只要顶板上没有预留86预埋盒的建筑都是属于预制楼板结构。。这个不一定吧,有的电工在装灯时,如果发现预留的灯头盒不在房间正中的位置,有可能直接在现浇板上洗槽,然后敷设护套线至中心位置。要想辨别直接用电钻钻一下就好了,楼板的一钻就通了。
回复
悠哉悠哉悠哉
2015年09月30日 17:46:26
7楼
谢谢分享!!