在低压配电所里,依据变压器的容量选择高压出线柜,这个国家标准是?因为变压器容量为400KVA,315KVA时我在高压部分配的是两个负荷开关柜和熔断器柜,但是1600KVA的变压器就换成两个负荷开关柜加上一个断路器柜了。
在低压配电所里,依据变压器的容量选择高压出线柜,这个国家标准是?
因为变压器容量为400KVA,315KVA时我在高压部分配的是两个负荷开关柜和熔断器柜,但是1600KVA的变压器就换成两个负荷开关柜加上一个断路器柜了。
2楼
1600kVA变压器容量大,就得用真空断路器,一般都这样。小家伙才用熔断器,用断路器成本就高了。
回复
3楼
xinshiji168 发表于 2015-9-16 14:22 1600kVA变压器容量大,就得用真空断路器,一般都这样。小家伙才用熔断器,用断路器成本就高了。我也明白这个道理,可是相关的标准在哪里查呢?我看了好几个标准,都没有明确说的多少容量以上用断路器出线柜?
回复
4楼
江苏省规范
1 单电源供电:
1)装设一台负荷开关-熔断器组合电器﹑一台630kV•A及以下变压器。
2)装设一台负荷开关-熔断器组合电器﹑一台1250kV•A及以下干式变
压器。
3)装设一台负荷开关﹑两台负荷开关-熔断器组合电器﹑两台1250kV•A
及以下干式变压器或装设两台630kV•A及以下油浸式变压器。
回复
5楼
没有内涵 发表于 2015-9-16 14:54 江苏省规范1 单电源供电:1)装设一台负荷开关-熔断器组合电器﹑一台630kV•A及以下变压器。非常感谢,长知识了
回复
6楼
我们这边一般是800KVA以下可以用负荷开关+熔断器,以上全部采用断路器,原来是有说630KVA及以下自保能力较差,需要熔断器快速保护
回复