本帖最后由 喵爷 于 2015-9-16 09:17 编辑 1、基础地梁垫层 基础地梁砖胎模应在浇筑混凝土垫层后砌筑。严禁先砌砖模,后在砖模内浇筑混凝土垫层。2、结构底板垫层 浇筑的混凝土垫层前应将素土夯实,测好标高,确保垫层的厚度,浇筑的垫层混凝土应确保强度和平整度,防止垫层混凝土因垫层底部下沉、混凝土垫层厚度不够或垫层混凝土强度不够而造成垫层下沉、开裂。3、施工缝留置:混凝土施工缝与后浇带的留置
1、基础地梁垫层
基础地梁砖胎模应在浇筑混凝土垫层后砌筑。严禁先砌砖模,后在砖模内浇筑混凝土垫层。
2、结构底板垫层
浇筑的混凝土垫层前应将素土夯实,测好标高,确保垫层的厚度,浇筑的垫层混凝土应确保强度和平整度,防止垫层混凝土因垫层底部下沉、混凝土垫层厚度不够或垫层混凝土强度不够而造成垫层下沉、开裂。
3、施工缝留置:混凝土施工缝与后浇带的留置
施工缝和后浇带的留设位置应在混凝土浇筑前确定。施工缝和后浇带宜留设在结构受剪力较小且便于施工的位置。受力复杂的结构构件或有防水抗渗要求的结构构件,施工缝留设位置应经设计单位确认。施工缝、后浇带留设界面,应垂直于结构构件和纵向受力钢筋。结构构件厚度或高度较大时。施工缝或后浇带界面宜采用专用材料封挡。
4、楼地面的收面
混凝土浇筑完毕,分两次收面,最后一次收面在混凝土接近初凝的时间,将面层拉毛,防止表面的收缩裂纹。表面平整度允许偏差 8mm。注意柱、剪力墙部位要进行凿毛处理。宜在混凝土接近初凝的时间,二次压光后,表面用胶扫把或海绵条拉毛成型。
5、楼地面的高低差
楼地面高差部位吊模宜采用型钢做可拆式定型模板,高低差部位的拆模时间必须控制好,不得过早拆除模板,且拆模后要做好成 品保护,防止高低差部位混凝土缺棱掉角。
6、混凝土质量缺陷的修补
混凝土拆模后,应有施工单位、监理(建设)单位对外观质量和尺寸偏差进行检查,作出记录。对已出现的严重缺陷,应有施工 单位提出技术处理方案,并经监理(建设)单位认可后进行处理。严禁施工单位私自修补。对经处理的部位,应重新检查验收。
混凝土的修补要有修补记录,注明处理部位、质量缺陷问题、修补方法、修补时间、修补前的照片,并应由施工单位质检员、甲 方工程部管理人员共同签字确认,并贴在混凝土缺陷的修补部位
7、混凝土的振捣
混凝土振捣必须按施工方案振捣,并加强旁站监督,严禁漏振。大体积混凝土施工必须报专项施工方案,待审批后方可施工。
楼、地面混凝土必须用平板振动器振捣密实,不得只用振动棒振捣,而不用平板振动器振捣。
坡屋面用附壁式振动器振捣。
8、混凝土的养护
混凝土浇注完毕后的12h以内按施工技术方案应对混凝土加以覆盖并保湿养护;对采用硅酸盐水泥、普通硅酸盐水泥或矿渣硅酸盐 水泥拌制的混凝土浇水养护,不得少于7d;对掺用缓凝型外加剂或有抗渗要求的混凝土,浇水养护,不得少于14d;浇水的次数应 能保持混凝土处于湿润状态;混凝土养护用水应予拌制用水相同;(当日平均温度低于50C时,不得浇水)。采用塑料布覆盖养护 的混凝土,其敞露的全部表面应覆盖严密,并保持塑料布内有凝结水。
9、外墙局部混凝土小线条
外墙局部混凝土小线条可进行二次植筋、支模、浇筑,严禁在结构外侧贴砖块充当混凝土线条。