关于钢筋保护层的说明
zhongcongzhou
2015年09月15日 21:34:45
来自于建筑施工
只看楼主

最新11G01图集显示钢筋保护层未最外层钢筋的保护层厚度。但是目前的设计图纸上基本上都注明钢筋的保护层40~50mm,按照此理解,那么设计是否考虑了主筋的截面有效高度,如果考虑了,那是不是主筋的保护层太过于偏大了。请大家谈谈自己的看法。个人认为箍筋控制在保护层2cm,主筋控制30~40mm,比较合理一点。谈谈大家对于图集的要求是不是强制性的和工程实际的做法。

2015年09月16日 07:26:52
2楼
看环境类别吧,一般30~40就够了
回复
无间道
2015年09月16日 08:24:25
3楼
满足规范规定是最基本的。
回复
h641993774
2015年09月16日 08:40:35
4楼
不违反规范就好了
回复
甲方施工员
2015年09月16日 08:41:23
5楼
最小要保证主筋直径
回复
tommylsm
2015年09月16日 10:04:42
7楼
我猜主要是给箍筋直径留个富裕空间
回复
美wa521de香
2015年09月16日 10:12:42
8楼
规范总是有他的道理的,可能为什么这么做,你我多不清楚,毕竟我们不是搞研究的,都是做施工的。我一贯的做法是规范要求的,就不要怀疑了。说不定人家有比我们更深层次的考虑呢?
回复
曾晓峰
2015年09月16日 10:43:30
9楼
h641993774 发表于 2015-9-16 08:40 不违反规范就好了欢迎关注【每日一论设计中常见问题】的改版【每日——问与答】
回复
wa_zh10
2015年09月16日 16:53:52
10楼
个人认为保护层的问题应该和图集规范一致,要不设计上可能有问题。当然特殊情况除外。
回复
y0915150030
2015年09月16日 18:36:10
11楼
具体情况具体分析!
回复
赵维维
2015年09月17日 15:57:00
13楼
我觉得也得看环境类别把。。还有箍筋直径什么的。。感觉该考虑的因素挺多的。
回复

相关推荐