两个固定支架之间一定要有补偿设施吗?
co1426146059816
2015年09月15日 15:10:28
来自于采暖供热
只看楼主

两个固定支架之间一定要有补偿设施吗?

两个固定支架之间一定要有补偿设施吗?
免费打赏
封钬国
2015年09月16日 11:10:07
2楼
不一定,这个要看管段距离,尽量自然补偿。
允许不装补偿器的直管段最大长度民用建筑为33m,工业建筑为42m。(管道伸长量分别为40mm和50mm)。
回复
vk3001h
2015年09月17日 12:12:00
3楼
封钬国 发表于 2015-9-16 11:10 不一定,这个要看管段距离,尽量自然补偿。允许不装补偿器的直管段最大长度民用建筑为33m,工业建筑为42m …自然补偿也是补偿。
回复
gzh6308
2015年09月17日 15:34:34
4楼
较短的直线管段不可能有两个固定支架。如有两个固定支架,则两支架间直线距离较长,得有补偿。
回复
wangyulong12345
2015年09月18日 18:38:12
5楼
直管段直接有补偿器才设置固定支架
回复
huzmin
2015年09月18日 20:22:17
6楼

直管段直接有补偿器才设置固定支架
回复
qq_1422248379531
2015年10月08日 11:50:18
7楼
直管段直接有补偿器才设置固定支架
回复
wltzhch007
2015年12月19日 09:10:39
8楼
直管段上两个固定支架之间应设补偿器。