如果我必须这样设计,请教,该怎么办......高层
dou2winnie
dou2winnie Lv.2
2007年10月29日 20:59:11
来自于中央空调
只看楼主

总楼高99米塔楼的层高3.2米群楼总高22.5米现在要求给塔楼设计多联机,外机必须全部放在群楼楼顶和塔楼楼顶塔楼面积750m2/层这个设计,我准备中间一砍,上下各一半放置外机可是,我还是觉得玄......敢问各位经验丰富的前辈,玄是不玄?!可行吗?这种高层......多联机......多谢赐教!!!

总楼高99米
塔楼的层高3.2米
群楼总高22.5米
现在要求给塔楼设计多联机,外机必须全部放在群楼楼顶和塔楼楼顶
塔楼面积750m2/层
这个设计,我准备中间一砍,上下各一半放置外机
可是,我还是觉得玄......
敢问各位经验丰富的前辈,玄是不玄?!
可行吗?
这种高层......多联机......
多谢赐教!!!
免费打赏
mobile_45
2007年10月29日 22:00:15
2楼
理论上可以,塔楼77米/2

还要看地理位置,北方冬季有点玄。

为什么都要用VRV多联机呢??!!!
回复
a13152600172
2007年10月29日 23:37:25
3楼
应该没有问题的.可以设计.但是所以考虑的事情可多哦
回复
wgj1207
2007年10月30日 17:46:16
4楼
应该是可以的,但是不敢保证效果.
回复
wu.ye
2007年10月31日 11:29:18
5楼
据厂家所言(本人未做实践)数码涡旋可行,只是要多设几处立管井(减少内外机间距)
回复
wu.ye
2007年10月31日 11:34:23
6楼
当然如不是必须如此设计,还是不要这样做的好。
回复
dou2winnie
2007年11月06日 09:30:07
7楼

都是这么说呀,
理论上好像是可以
就是想问实际上怎样呢?
如果不行,那出问题主要是什么问题呢?
有没有办法缓解?
回复
dou2winnie
2007年11月06日 09:35:20
8楼

不是很明白,能不能详细解说一下呢?
回复
fireh
2007年11月06日 09:47:55
9楼
VRV系统的冷量衰减冷媒管超过50米就会很厉害
回复