总楼高99米塔楼的层高3.2米群楼总高22.5米现在要求给塔楼设计多联机,外机必须全部放在群楼楼顶和塔楼楼顶塔楼面积750m2/层这个设计,我准备中间一砍,上下各一半放置外机可是,我还是觉得玄......敢问各位经验丰富的前辈,玄是不玄?!可行吗?这种高层......多联机......多谢赐教!!!
总楼高99米
塔楼的层高3.2米
群楼总高22.5米
现在要求给塔楼设计多联机,外机必须全部放在群楼楼顶和塔楼楼顶
塔楼面积750m2/层
这个设计,我准备中间一砍,上下各一半放置外机
可是,我还是觉得玄......
敢问各位经验丰富的前辈,玄是不玄?!
可行吗?
这种高层......多联机......
多谢赐教!!!
2楼
理论上可以,塔楼77米/2
还要看地理位置,北方冬季有点玄。
为什么都要用VRV多联机呢??!!!
回复
3楼
应该没有问题的.可以设计.但是所以考虑的事情可多哦
回复
4楼
应该是可以的,但是不敢保证效果.
回复
5楼
据厂家所言(本人未做实践)数码涡旋可行,只是要多设几处立管井(减少内外机间距)
回复
6楼
当然如不是必须如此设计,还是不要这样做的好。
回复
7楼
都是这么说呀,
理论上好像是可以
就是想问实际上怎样呢?
如果不行,那出问题主要是什么问题呢?
有没有办法缓解?
回复
8楼
不是很明白,能不能详细解说一下呢?
回复
9楼
VRV系统的冷量衰减冷媒管超过50米就会很厉害
回复