图上那些没连起来的柱筋需不需要连接? 还有防雷引下线之间需要连接吗? 求大神回答
图上那些没连起来的柱筋需不需要连接? 还有防雷引下线之间需要连接吗? 求大神回答
2楼
我顶
回复
3楼
我顶
回复
4楼
本帖最后由 ccc___ 于 2015-9-15 10:50 编辑
一楼的图是“利用建筑基础钢筋作接地体”的地下部分,凡是有接地线画到的地方,不少于二根主筋有可靠连接(跨接)。
防雷引下线有没有,要看另外的图,通常设计会利用立柱主筋作为防雷引下线。
施工焊接跨接线时,请查阅其他电气上需要引出的接地扁钢位置(一般在电井附近和消防控制室),不要遗漏了,且焊接要更可靠。
回复
5楼
ccc___ 发表于 2015-9-15 10:47 一楼的图是“利用建筑基础钢筋作接地体”的地下部分,凡是有接地线画到的地方,不少于二根主筋有可靠连接( …大神 我想问的是需不需要把所有的 柱筋都用接地线连接起来,图上不是有的没连吗
回复
6楼
ccc___ 发表于 2015-9-15 10:47 一楼的图是“利用建筑基础钢筋作接地体”的地下部分,凡是有接地线画到的地方,不少于二根主筋有可靠连接( …图上的防雷引下线(中间部位)的上下那两个不是用接地线连接起来了吗 我想问的是 需不需要用接地线连接起来?
回复
7楼
我在顶
回复
8楼
设计应该在图纸上有标注,防雷引下线是利用立柱中的二根主筋的(有二根就可以了)。
回复