电缆线没有短路 为什么空开老是打不上去
co1442257365148
2015年09月15日 03:10:57
只看楼主

电缆线没有短路(用万用表测) 也没有接什么设备,为什么空开老是打不上去,空开后面的设备全断开了。以前没有,好像就上次下过雨之后出现的。现在天气都晴好几天了还是不行。不知道从哪入手检察了。(声明那段线不好换)

电缆线没有短路(用万用表测) 也没有接什么设备,为什么空开老是打不上去,空开后面的设备全断开了。以前没有,好像就上次下过雨之后出现的。现在天气都晴好几天了还是不行。不知道从哪入手检察了。(声明那段线不好换)
免费打赏
co1448522288492
2015年11月26日 17:19:33
12楼
zaixinz 发表于 2015-9-15 14:10 自己顶顶,,,空开没有问题,我换过的你把空开出线拆了看和不和的上,和的上就是出口有问题,和不上就是空开有问题
回复
cchingkit
2016年04月28日 17:49:28
13楼
楼主,你的问题解决了吗?我也是这样的情况,电线短路的几率相当低,但就是打不上去。空开也是好的。
回复
cgc9112003
2016年04月29日 14:05:39
14楼
应该是线路绝缘出了问题,有漏电。万用表只能测是否导通,要用摇表测绝缘。多半是线路某处绝缘不好。
回复
zengfei1988
2016年05月12日 15:01:44
15楼
把线一根一根断开 依次推开关
回复
hyoshy
2016年05月18日 16:51:09
16楼
您的开关是否是带漏电保护功能,可能是线路有漏电,所以才合不上。。。。请试一下。
回复
游乐儿123
2016年05月19日 10:30:38
17楼
回复
qq_1471861712555
2016年08月22日 18:36:01
18楼
说一吓,我自己的经历,本公司原有一台旧空调,一打一去就跳闸(特别是下雨后),后来找了好久才发现空压机电源接头部份,因漏水潮湿发生短路(接了N次出没法保证不漏水),再后来我们去掉漏电保险,1星期后就爆缸了,希望对你有用。
回复
loveying0611
2016年08月22日 21:06:23
19楼
起码用摇表摇个绝缘吧
回复
ty3514
2016年09月24日 00:45:03
20楼
先拆开负载,合上空开,可以合上去,线路的问题。
回复
qq_1464319470869
2016年10月11日 10:37:47
21楼
拆开下桩,合空开,合不上换空开,合上换线
回复

相关推荐

APP内打开