分析MATHCAD计算地下室外墙
gbzg_95002
gbzg_95002 Lv.7
2015年09月14日 15:36:00
只看楼主

我以前在坛子里发过,这个是最近刚刚修改完毕的版本,主要修改内容:1、完全按照手算的习惯编写,上一个版本的内力计算过程都是用函数编写的,没有过程,只有结果,这一版把内力计算过程详细的写了出来,不用函数,全部采用静力计算手册的公式,方便校审;2、上一版的裂缝计算时,采用了调幅后的标准组合内力,是不对的,导致裂缝计算值偏小,裂缝计算所用的弯矩不应调幅;3、增加的计算简图,方便校审;4、增加水压力和地面堆载的分项系数;

我以前在坛子里发过,这个是最近刚刚修改完毕的版本,主要修改内容:
1、完全按照手算的习惯编写,上一个版本的内力计算过程都是用函数编写的,没有过程,只有结果,这一版把内力计算过程详细的写了出来,不用函数,全部采用静力计算手册的公式,方便校审;
2、上一版的裂缝计算时,采用了调幅后的标准组合内力,是不对的,导致裂缝计算值偏小,裂缝计算所用的弯矩不应调幅;
3、增加的计算简图,方便校审;
4、增加水压力和地面堆载的分项系数;
5、计算高度H0的取值,取为地下室顶板顶面至地下室底板顶面的距离,略为保守,但可以修改,H0对裂缝宽度的计算值影响较大;
6、裂缝计算按新规范修改,荷载采用准永久组合,公式一些系数也相应调整

网上现在有不少地下室外墙的计算程序,但计算结果都不一样,建议大家在使用这类软件的时候,一定要对关键步骤手算予以复核。我复核过小虎工具箱的外墙计算,其土压力和水压力的弯矩计算公式都是错误的,地下水位较低时的内力偏大。我个人时间精力有限,麻烦大家下载以后用其它软件或手算复核一下,回帖给我,错误的地方我会尽快修改过来。

使用须注意的地方:
1、由于算法不一样,为了保证计算书的易读性,只好根据室外地面是否高于顶板的条件,做成了两个计算书
2、虽然提供了地面堆载及水压力的分项系数,但都是按照活荷载进行组合的,如果按恒载考虑,则需要修改恒载控制组合中的分项系数,由于是开放的公式,大家可以自行修改,如有需要,也考虑增加一个开关,但可能会影响计算书易读性
免费打赏
ouyfw71
2015年09月15日 16:50:16
2楼
在哪里????????
回复
结构很好
2015年09月25日 09:47:40
3楼
:handshake:handshake
回复
涵涵88
2016年07月01日 00:27:34
4楼
在哪里????????
回复
wizardfcx
2016年09月22日 13:21:19
5楼
楼主没有链接哦