新的防火规范8.5.1中说应设置防烟设施:防烟楼梯间及其前室,是不是代表:不可以仅仅对防烟楼梯间送风了???那如果只有地下一层的情况呢?难道防烟楼梯间和前室都要做正压送风了???
新的防火规范8.5.1中说应设置防烟设施:防烟楼梯间及其前室,是不是代表:不可以仅仅对防烟楼梯间送风了???那如果只有地下一层的情况呢?难道防烟楼梯间和前室都要做正压送风了???
2楼
只对楼梯间送风,间接也对前室送风了,所以说与规范并不矛盾
回复
3楼
本帖最后由 janet27119 于 2015-9-14 16:14 编辑 zhanghaijun760209 发表于 2015-9-14 15:25 只对楼梯间送风,间接也对前室送风了,所以说与规范并不矛盾5326732这个是13J811-13J811-1改《建筑设计防火规范》图示中的,分别设置了两个风井
回复
4楼
技术措施说的就是“防烟楼梯间及其前室”,而且新的防排烟技术规范上边也有这样的规定:“3.1.5 当防烟楼梯间采用机械加压送风方式的防烟系统时,楼梯间应设置机械加压送风设施,前室可不设机械加压送风设施……”所以还是老样子
回复
5楼
图示不严谨,只画出了其他一种画法。
回复
6楼
zhanghaijun760209 发表于 2015-9-14 15:25 只对楼梯间送风,间接也对前室送风了,所以说与规范并不矛盾是的,按图是的意思是要分别送风的。可以与当地审图公司结合一下。最终的定论还要等技术规范
回复
7楼
这个会有“建筑防烟排烟系统技术规范”的
未出来前按老规范做
回复
8楼
是的,现在的防火规范有点乱
回复
9楼
新规范 和图示规定了设置场所,具体风量和计算等按老规范。我们这审图的要求也要对前室送风 但是这前室和楼梯间都送风的风量控制没有依据 头疼非常
回复
10楼
是的,现在的防火规范有点乱
回复
11楼
忆秋轩疾舞者 发表于 2015-9-14 17:24 技术措施说的就是“防烟楼梯间及其前室”,而且新的防排烟技术规范上边也有这样的规定:“3.1.5 当防烟楼梯 …新的防排烟技术规范还没有出,现在都按老的来
回复