换热站常见故障原因及消除方法
dymy_17840
dymy_17840 Lv.7
2015年09月14日 09:02:00
来自于采暖供热
只看楼主

水换热站蒸汽管道初送汽时易出现的故障。运中出现的故障及突发情心的弈进行了分析。给出了消除办法。由于在设计安装运行等方面存在问。在汽水换热站供暖系统中常出现些影响安全经济运行的故障。分析这些故障发生的原因。找出解决方法,不但可以减少工作故障并及时处理,确保换热站供热生产的安全运行节能降耗增产增收。  汽水换热站常故障可分为投运过程中易出现的故障,运行中易出现的故障及突发情况造成的故障。 1投运过程中易出现的故障投运过程中易出现的故障有蒸汽管道内的汽水冲击减上损坏。疏水器堵塞等。

1.1蒸汽管道内的汽水冲击蒸汽管道初送汽时,蒸汽与管壁换热生成部分凝结水。凝结水随蒸汽前行过程中遇阻使凝结水产生波动而形成冲击。只要及时将凝结水排出,冲击将很快减小或形不成冲击。因此。初送汽时要认真制订送汽规程,严格控制管道温升速度,及时排放凝结水,杜绝水击产生。在送汽过程中,若凝结水疏水阀因堵塞或其他原因排不出凝结水,应立即停止送汽,待处理完后再送。在送汽过程中听到水击声时,也应停止送汽或迅速加大泄水待水击声消除。凝结水排泄完毕后继续送汽。切勿在听到水击声后关闭泄水闽,以免造成系统损坏。
1.2减止的损坏前后得到充分预热。否则易造成减压阀前后温差过大,损坏减压阀。待投运正常后,再关闭旁路阀。换热器通蒸汽时切记要首先预热管道。通汽不能过快,待充分预热后再逐步加大蒸汽流量,
1.3疏水器的堵塞般布置两组或组换热器凝结水疏水器并加装旁路,疏水器前后及旁路有阀门控制。初投运时将疏水器前后阀门关闭,旁路阀门打开,让凝结水走旁路,待凝结水温度达到定程度时再将疏水器投运。这样初投运时冲出的脏物可通过旁路排防止疏水器堵塞。
  但有些换热器的凝结水疏水器没有安装旁路竹,句投运时水垢等脏物易使疏水器堵塞,造成凝水通过量减少,使换热器换热量下降。此种情况下应及时清理疏水器。并且在运行过程中定期清理。

2运行过程中易出现的故障运行过程中易出现的故障主要有换热量不足。循环流量不足。换热器内水击。换热器泄漏等。
21换热器换热量不足换热器换热量不足般主要由下列因素造成选型过I☆路广。小汽量不足凝水排放不畅水路堵塞换热器内空气未排出换热器内结垢严重等。
2.1.1选型过小在循环水流程及加热蒸汽流程均无问的情况下,兹汽压力较高时才能达到换热量要求,且凝结水排放温度;汽压旦降低。则无法保证换热量。这种情况般是因为散热器选型过小造成的。选型过小,凝结水排放温度高,造成热量浪费。且汽压低时无法保证正常供热,应及时更换或,加换热器
2.1.2汽量不足检查减压阀调整是否正确。若减压阀前压力较低,减压阀不能启动。应将减压阀旁路阀打开。若主汽阀前压力过低应检查外汽网和汽只要蒸汽压力得到解决换热量也就能保证了。
2.1.3凝水排放不畅若是由于疏水器堵塞造成,只要清理疏水器就能得到及时解决。另外。说水管圯设计过夂也会造成,水排放畅给换热量的调节造成困难。此种情况下要加大凝水管道尺寸才能解决。
2.1.4水路堵塞特征换热器出水与进水温差大。进水与出水压差大,且凝结水温度高。换热量不足。水路堵塞造成换热器水循环流量减少。且换热系数降低。处理办法是进行反冲洗。是拆开换热器清理。造成换热器水路堵塞的原因是外管网特别是新建管网杂质多且除污器除污能力太差所致。应及时改造除污器,提高其除污性能。并定期排放除污器内污物,另外。要加强新建管网的施工管理,安装过程中定要清理干净管道内异物,新建管网应冲洗干净后再并网进行
2.1.5汽路堵塞特征进。出水温差小。凝结水温度低几乎与进水温度致,但蒸汽压力并不低。处理方法首先检查疏水器是否堵塞,疏水管道疏水量是否达到要求;其次检查蒸汽过滤器及进汽阀。蒸汽管道若没设过滤器则应考虑换热器汽路堵塞的可能性。换热器汽路堵塞与否与蒸汽管道施工完毕管道清洗质量的好坏有关。换热器汽路堵塞严重时应拆开换热器清理。
2.1.6换热器内空气未排出只要注意初投运时排出换热器内空气,并在运行中检查排气就能避免这种情况发生。
2.1.7换热器内结垢严重换热器结垢的原因是循环水水质差。预防办法是要控制循环水的水质;是要合理控制量调节与质调节的范围;是要努力减少管网失水量换热器结垢造成出水温度低,凝结水排放温度高。换热器效率大大降低。学清洗,22循环水流量不足如果供暖用户不断,加。而水泵仍是原来的水泵就会使系统循环水流量不足,应更换循环泵或增加循环泵运行台数。循环水流量不足现为供水回水温差过大。主要应检查泵内是否积气或堵塞。叶轮是否磨损或是否有其他毛病影响水泵性能,应检查循环泵进出口阀门。循环泵旁路泄压管止回阀及除污器等。除污器堵塞除污器前后压差过大将造成循环泵进口压力过低。甚至抽空。影响循环水流量。若除污器清理干净后,栗进口管仍抽空时。般是除污器设计过流量不足造成23换热器内水击换热器内水击般是由于换热器内凝结水水位过高造成的。般通过加大凝结水排放量就可以解决。也可暂停蒸汽。将凝结水排出后再通入蒸汽。24换热器泄漏换热器泄漏分外漏和内漏两种。外漏易发现。根据外漏原因采取相应对策处理即可。若是换热器内漏。般换热器内有水击声。且凝结水水量大停汽后凝水排放不止,此种情况应拆开换热器修理。
3突发情况突发情况主要有突然停电循环泵突然停运管网突然失压等。
31突然停电主要措施是及时关闭蒸汽阀门,不让蒸汽流动加热。若汽阀关闭不严,应关闭凝水阀,防止汽侧流动加热,并关闭换热器进水出水阀门。防止汽化水击产生。然后再进步采取其他措施。解决汽阀不严问。a2膪环闱突然停运循环泵突然停运应及时启动备用循环泵。若未准备好。应先停蒸汽。待备用泵正常投运后。再投汽运行。突然停运的循环栗未查明原因不能马上启动,以免造成设备损坏。在多台循环泵组合运行中。其中台突然停运,不易被发现。因此,要标好压力波动范围,勤巡视勤检查,随时注意系统压力温度波动情况,设置高低水压报警有利于安全运行。突然失1土供热管网突然失压。应先关闭汽阀,同时停下循环水泵。边派人查外网。边用供回水包分路试压方法确定跑水支路。然后将其他支路投运,再查找跑水点并及时处换热站发生故障后。首先要仔细观察,通过分析判断找出发生故障的原因,确有把握后。再采取排除故障的措施,要反复考虑各方面的影响因素。从中找出关键所在。不要过早做出似是而非的结论。
免费打赏
qq_1422248379531
2015年09月17日 10:24:26
2楼
学习学习,谢谢楼主
回复

相关推荐

APP内打开