开利30HXC螺杆机更换轴承的周期,以及19XR故障,很急很关键!!!
mowang1201
mowang1201 Lv.2
2015年09月11日 15:43:27
来自于制冷技术
只看楼主

本帖最后由 mowang1201 于 2015-9-11 16:36 编辑 厂里使用很多台开利的制冷机,总体来说问题比较多(相比特灵)。最近30HXC螺杆机噪声非常大,听售后说,需要更换轴承。但我查一下运行时间,总时间只有8000小时左右。由于为螺杆机配的冷却塔偏小,螺杆机的运行环境不是很理想,经常高压运行。是不是对轴承的寿命产生了影响。想问一下30HXC螺杆机轴承更换周期是多长时间?

本帖最后由 mowang1201 于 2015-9-11 16:36 编辑

厂里使用很多台开利的制冷机,总体来说问题比较多(相比特灵)。
最近30HXC螺杆机噪声非常大,听售后说,需要更换轴承。但我查一下运行时间,总时间只有8000小时左右。

由于为螺杆机配的冷却塔偏小,螺杆机的运行环境不是很理想,经常高压运行。是不是对轴承的寿命产生了影响。
想问一下30HXC螺杆机 轴承更换周期是多长时间?
另有一台19XR7P70567MDH5A离心机,开始报扩压器故障停机,后来更换扩压器执行器同时在扩压器反馈信号加电容才不报警。然而机组只能在开机阶段加载,一旦负荷下降之后再也不能加载,只能停机重启才能加载。
为了解决这个情况,售后把喘振防护从5.6,586调到5.6,600,再调到5.6,615之后。制冷机才能加载,只是开机就喘振,参数看起来正常。问题至今没有排除,坑死我啦,

捕获3.PNG


20150730153626.jpg


20150801141232.jpg

免费打赏
garyzl
2015年09月15日 10:36:45
12楼
mowang1201 发表于 2015-9-12 15:41 润滑油和过滤器每年都换,冷凝压力不一般超过1000.换热温差也不超过过6℃,就是噪声大的吓人要不就是正常的声音,如果你听到的高频的声音就没错,C的30hxc就这样的声音,除了螺杆机的声音,听不到其他水泵等设备的声音
回复
co1478093012076
2016年11月02日 21:49:02
13楼
这个问题学习中
回复

相关推荐

APP内打开