很多时候根据建筑面积可以推算出大致的用电负荷,为了更精确的估算投资成本,请教以下问题:1)设计概算中,1KVA电气投资大约在多少钱范围(即采用进口元件和国产元件之间的范围)。2)在电气概算中,电缆(含各种电线)、电气设备(含高低压开关柜、变压器和动力箱、配电箱)、灯具所占比例各为多少?3)概算和实际投资之间大约有多少浮动范围。注:设计概算不含电气设备的外线工程,即使供电分界点外属于供电部门部分不计算。
很多时候根据建筑面积可以推算出大致的用电负荷,为了更精确的估算投资成本,请教以下问题:
1)设计概算中,1KVA电气投资大约在多少钱范围(即采用进口元件和国产元件之间的范围)。
2)在电气概算中,电缆(含各种电线)、电气设备(含高低压开关柜、变压器和动力箱、配电箱)、灯具所占比例各为多少?
3)概算和实际投资之间大约有多少浮动范围。
注:设计概算不含电气设备的外线工程,即使供电分界点外属于供电部门部分不计算。
2楼
这个问题可能要做过统计
加上概率才行
不是怎么实用
回复
3楼
题目太大,不同性质、不同功能、不同装修标准的建筑,测算数据不同,即使是同类建筑,也因其规模不同、建造地区的不同、时间段的不同,而存在较大差异。没有实际经历的和对市场预测有经验的人,恐怕难于提供有价值的参考。
回复
4楼
问题过大了,而且有相当多的不确定性.不过1KVA应该不会很大.
回复
5楼
没听说过按负荷容量来估算投资概算的。
我们是总包公司,投标自己作。
概算一般是按投标设计方案列出材料清单,然后由采购部按经验或者询价得出概算。
一般来说,电气设备以变压器、高低压开关柜、电缆占的比重最大。
1、变压器容量和数量根据负荷计算以及主接线方式来确定;
2、高低压柜数量可以根据开关柜类型和用电设备量来确定;
3、电缆的截面和数量可以根据用电设备数量、容量以及开关柜至用电设备距离来确定;
4、照明设备数量可以根据工程类型及总建筑面积来估算;
5、通信、消防等弱电设备同样可以根据建筑总面积来估算;
只要作好了设备清单,作概算应该就没问题了。至于总概算跟实际投资相差多少比例,就看你概算时候留的余量多少了。
回复
6楼
这个楼主问的很好,不过确实要做一番工作,而且不同类型的建筑是不能一日耳语的.
PS:楼上有什么好的经验值提供给我们小米米看看吗?
回复
7楼
1KVA变压器,大概是250---300元,呵呵,我昨天算的。
回复
8楼
你说的只是一个变压器的价格吧.
一般来说,1个KVA的配电变压器容量,需要大约750~1000元的配电设备才能将这些电送出配电室(含且仅含变压器、高低压配电设备全套).至于楼主提到的剩下几个问题,因为不同的工程设计差别太大,没有估算指标.给你个数字也没有任何意义.
回复
9楼
高压电器的投资并非成线性正比关系,500KVA容量需要的高压开关柜,与1600KVA容量的高压开关柜价值相差不多。
仅仅是变压器、开关的投资有一定的差别。
回复
10楼
题目太大,不同性质、不同功能、不同装修标准的建筑,测算数据不同,即使是同类建筑,也因其规模不同、建造地区的不同、时间段的不同,而存在较大差异。没有实际经历的和对市场预测有经验的人,恐怕难于提供有价值的参考。
举个简单的例子:如一套高、低压配电装置,一台1000KVA变压器的变电所和两套高、低压配电装置,两台500KVA变压器的变电所,其每1KVA的投资就不好比了。
回复
11楼
没有人这样概算,即使有人提供给你数据,也没有什么意义.
回复