浅谈建筑结构中后浇带的施工技术
bbie92109
bbie92109 Lv.7
2015年09月11日 11:16:00
来自于建筑施工
只看楼主

摘 要: 在施工期间必须根据规范及工程实际情况合理设置后浇带,并采取相应的施工技术措施才能确保后浇带的质量。本文探讨了建筑结构中后浇带的施工技术。 关键词:建筑结构;后浇带;功能;施工技术 后浇带是为在较长现浇钢筋混凝土结构施工过程中克服由于温度、收缩及不均匀沉降而可能产生有害裂缝而设置的临时施工缝。带裙房的高层建筑由于主楼和裙房高差较大, 荷载差异悬殊,可能造成基础过大不均匀沉降,对此的传统作法是设置沉降缝。近年来逐步采用主楼和裙房一同放在一个刚度大的基础上或主楼和裙房放在不同基础上或设置后浇带这种临时施工缝。

摘 要: 在施工期间必须根据规范及工程实际情况合理设置后浇带,并采取相应的施工技术措施才能确保后浇带的质量。本文探讨了建筑结构中后浇带的施工技术。
关键词:建筑结构;后浇带;功能;施工技术
后浇带是为在较长现浇钢筋混凝土结构施工过程中克服由于温度、收缩及不均匀沉降而可能产生有害裂缝而设置的临时施工缝。带裙房的高层建筑由于主楼和裙房高差较大, 荷载差异悬殊,可能造成基础过大不均匀沉降,对此的传统作法是设置沉降缝。近年来逐步采用主楼和裙房一同放在一个刚度大的基础上或主楼和裙房放在不同基础上或设置后浇带这种临时施工缝。
  一、施工后浇带的功能
  施工后浇带分为后浇沉降带、 后浇收缩带和后浇温度带,分别用于解决高层主楼与低层裙房间差异沉降、 钢筋混凝土收缩变形相减小温度应力等问题。 这种后浇带一般具有多种变形缝的功能,设计时应考虑以一种功能为主,其他功能为辅。 施工后浇带是整个建筑物,包括基础及L:部结构施工中的预留缝( “缝 ”很宽,帮称为“带” ),待主体结构完成,将后浇带混凝土补齐后,这种 “缝” 即不存在,既在整个结构施工中解决了高层主楼与低居裙房的差异沉降,又达到了不设永久变形缝的目的。

  二、后浇带的设计
  由于地面结构受环境温度影响变化较大,所以伸缩缝的最大间距不可超出混凝土规范限值太多。 当建筑的结构尺寸超过混凝土结构设计规范规定的伸缩缝最大间距时,应考虑采用后浇带法来适当增大伸缩缝间距,同时还应采取其他构造措施。需要说明的是,后浇带只能够解决施工期间混凝土的自收缩的问题,却不能解决因温度变化引起的结构应力集中问题,千万不可以后浇带代替伸缩缝。
  在设计后浇带的过程,要根据其不同作用而设计与施工。 解决高层建筑塔楼与裙房间的沉降差的后浇施工缝的后浇带的设计要按 “沉降后浇带” 有关计算法进行设计;防止混凝土在凝结过程的自收缩开裂的后浇施工缝的设计应严格按 “收缩后浇带” 设计;防止建筑物的混凝土施工因温差而产生的拉伸裂缝而设置的后浇带的设计应明确按 “温度后浇带” 进行;为解决建筑结构因温差而产生的混凝土收缩开裂问题的后浇施工缝的设计应明确按 “伸缩后浇带” 进行设计。

  三、根据实际情况确定后浇带类型
  设计采用何种类型的后浇带必须根据工程类型 、工程部位、 现场施工情况和结构受力情况而具体确定。
  1.后浇带的缝宽与墙 、板厚度有关 。对底板厚度超过 100 厘米以上的, 可根据后浇带处的接槎形式、 钢筋搭接、 施工难易程度等灵活掌握,当施工较困难时,后浇带缝宽可适当增加。
  2.后浇带接缝处的断面形式,当墙、 板厚度小于30厘米时, 可做成平直缝; 当厚度大于30厘米小于60厘米时,可做成阶梯形或上下对称坡口形;当墙板厚度大于 60 厘米时可做成企口缝。
  3.后浇带的钢筋断开或贯通,在于后浇带缝的类型。
  4.对于后浇带内的后浇混凝土,应使用无收缩混凝土,防止新老混凝土接缝收缩开裂
  5.后浇带后浇部分混凝土的浇灌时间,不同类型后浇带的浇灌时间是不同的。

  三、后浇带的施工技术
  1.模板支设
  根据分块图划分出的混凝土浇筑施工层段支设模板(钢丝网模板),并严格按施工方案的要求进行。
  2.结构混凝土浇筑
  混凝土浇筑厚度应严格按规范和施工方案进行,以免因浇筑厚度较大钢丝网模板的侧压力增大而向外凸出,造成尺寸偏差;采用钢丝网模板的垂直施工缝,在混凝土浇筑和振捣过程中,应特别注意分层浇筑厚度和振捣器距钢丝网模板的距离。为防止混凝土振捣中水泥浆流失严重,应限制振捣器与模板的距离(采用50振捣器时不小于40cm;采用70振捣器时不小于50cm;为保证混凝土密实,垂直施工缝处应采用钢钎捣实。
  3.浇筑结构混凝土后垂直施工缝的处理对采用钢丝网模板的垂直施工缝,当混凝土达到初凝时(用手压混凝土表面能出现指纹),用压力水冲洗(水应呈雾状),清除浮浆、 碎片并使冲洗部位露出骨料,同时将钢丝网片冲洗干净。混凝土终凝后将钢丝网拆除,立即用高压水再次冲洗施工缝表面;对木模板处的垂直施工缝,可用高压水冲毛;也可根据现场情况和规范要求,尽早拆模并及时用人工凿毛;对于已硬化的混凝土表面,要使用凿毛机处理;对较严重的蜂窝或孔洞应进行修补;在后浇带混凝土浇筑前应用喷枪(用水和空气)清理表面。
  4.后浇带的保护措施
  对于底板后浇带,在后浇带两端两侧墙处各增设临时挡水砖墙,其高度高于底板高度,墙壁两侧抹防水砂浆;为防止底板周围施工积水流进后浇带内,在后浇带两侧50cm宽处,用砂浆做出宽5cm,高5cm~10cm挡水带;后浇带施工缝处理完毕并清理干净后,顶部用木模板或铁皮封盖,并用砂浆做出挡水带,四周设临时栏杆围护,以免施工过程中污染钢筋,堆积垃圾;基础承台的后浇带留设后,应采取保护措施,防止垃圾杂物掉入后浇带内。 保护措施可采用木盖板覆盖在承台的上皮钢筋上,盖板两边应比后浇带各宽出500mm以上;地下室外墙竖向后浇带的保护措施可采用砌砖保护。
  5.后浇带混凝土浇筑时间问题
  不同类型后浇带混凝土的浇筑时间不同:伸缩后浇带视先浇部分混凝土的收缩完成情况而定,一般为施工后42d~60d;沉降后浇带宜在建筑物基本完成沉降后进行。 在一些工程中,设计单位对后浇带的保留时间有特殊要求,应按设计要求进行保留;浇筑后浇带混凝土前,用水冲洗施工缝,保持湿润24h,并排除混凝土表面积水;浇筑后浇带混凝土前,宜在施工缝处铺一层与混凝土内砂浆成分相同的水泥砂浆;后浇带混凝土必须采用无收缩混凝土可采用膨胀水泥配制,也可采用添加具有膨胀作用的外加剂和普通水泥配制,混凝土的强度应提高一个等级,其配合比通过试验确定,宜掺入早强减水剂,且应认真配制,精心振捣。

  四、后浇带的施工质量控制
  后浇带的施工应严格按照施工规范和设计要求进行,处理不当极易造成质量事故,轻则开裂渗漏,重则危及结构安全,所以在施工中应给予高度重视。施工时要按施工图预留施工后浇带,预留施工后浇带的两侧必须保证混凝土浇筑时不跑浆,混凝土不疏松。 但对于高层主楼与低层裙房连接的基础梁、 上部结构的梁和板,要预留出施工后浇带,待主楼与裙房主体施工完毕后,再用微膨胀混凝土将它浇筑起来,使它们连接成一个整体。 施工中对钢筋要采取保护措施,防止钢筋被踩弯或压弯。 若出现踩弯或压弯现象,在浇筑混 凝土前钢筋要矫正,接缝处混凝土应认真振捣,以求密实,钢筋应保证准确位置并要求连续不断。 对于板、 单层钢筋下应设置垫块,双层钢筋应设置支架,对于梁、 底部钢筋也应加垫块。 后浇带两侧适宜用钢筋支架铅丝网或单层钢板网隔断,钢筋支架的钢筋直径及间距设置需根据构件断面大小而定,以支撑稳定为原则,铅丝网的网眼一般不宜过大,以防止灌注混凝土时跑浆。采用钢筋支架丝网隔断时,后浇带两侧混凝土局部要干硬一些,塌落度小,既保证搓捣密实,又保证不跑浆,使侧面混凝土强度和其他混凝土的一致。 在浇注混凝土前,要将后浇带处侧面混凝土凿毛,底部碎屑清除干净。 另外增大配筋率减小钢筋直径即细筋密配也有利于减少裂缝。
  总之,后浇带(缝)的设计、 施工,是保证结构有效连接的重要环节, 目前除执行现有的规范规定的要求外, 还要根据不同的工程性质、 特点、 作用,认真设计,精心施工,才能保证每个工程项目的整体性、 完美性和使用性,才能达到提高工程质量的真正目的。
参考文献:
[1] 田崇德. 浅谈结构建筑中的后浇带施工[J]. 黑龙江科技信息, 2008,(12).
[2] 彭建. 浅谈后浇带在大尺度板式混凝土结构中的应用[J]. 科技资讯, 2010,(19).
[3] 李俊, 徐洪亮. 浅析建筑工程中的后浇带[J]. 民营科技, 2011,(01).

免费打赏

相关推荐

APP内打开