下面的图片来自GB16895.10。图中提到应力电压指连接在低压设备的绝缘和低压系统的电涌保护器上两端呈现的电压,同时该规范提到U1和U2都指的应力电压,我的问题是,我看U1和U2两个电压一端是设备的绝缘,但另一端也不是电涌保护器,那应力电压到底是指那两点之间的电压?谢谢您的回复。
下面的图片来自GB16895.10。图中提到应力电压指连接在低压设备的绝缘和低压系统的电涌保护器上两端呈现的电压,
同时该规范提到U1和U2都指的应力电压,我的问题是,我看U1和U2两个电压一端是设备的绝缘,但另一端也不是电涌保护器,那应力电压到底是指那两点之间的电压?谢谢您的回复。
2楼
已经沉下去了,将其顶起来。谢谢您的回复
回复
3楼
已经沉下去了,将其顶起来。谢谢您的回复
回复
4楼
呵呵,是 GBT16895.10-2010《低压电器装置 4-44部分 安全防护 电压骚扰和电磁骚扰防护》规范里面的内容。属于没看懂文字含义和示意图的问题。(由于此规范等同采用了国际电工委员会的 IEC 60354-4-44:2007标准,翻译过来的文字的确有些拗口哦!)
首先,你所指的内容片段,是其中的“442.2 高压接地故障时低压系统的过电压”一节内容(注意“高压”二字!),这里的应力电压就是指:当设备高压侧相线(高压线导体)碰设备外壳时(即发生高压接地故障时),在低压侧相线(低压线导体)与设备外壳之间呈现出的工频电压。
因为TN或TT系统中的设备外壳是直接接地的,如果低压系统存在电涌保护器的话(图中未画出来,一般电涌保护器的一端接于相线,另一端接地的),因而此应力电压就是电涌保护器两端承受的电压。亦即设备内的绝缘体两端承受的电压。(总之,是说——当高压侧发生接地故障时,会形成对低压侧设备绝缘有威胁的应力电压U1和U2。)
这么解释,不晓得您理解了么?
回复
5楼
wboy8759 发表于 2015-9-15 17:50 呵呵,是 GBT16895.10-2010《低压电器装置 4-44部分 安全防护 电压骚扰和电磁骚扰防护》规范里面的内容。属 … 谢谢您的详细回复。我还有一点没有理解的地方,电涌保护器两端承受的电压之前您说的我已经理解了,但没有理解为什么电涌保护器两端承受的电压即为设备内的绝缘体两端承受的电压 ?真心谢谢您的多次帮助。
回复
6楼
smartspring 发表于 2015-9-16 09:01 谢谢您的详细回复。我还有一点没有理解的地方,电涌保护器两端承受的电压之前您说的我已经理解了,但没有 …呵呵,绝缘体的一面总是与导体接触的,另一面是与外壳接触的,不是么? 有机会的话,砸开一台电器看看就明白了!:victory:
回复
7楼
wboy8759 发表于 2015-9-16 22:07 呵呵,绝缘体的一面总是与导体接触的,另一面是与外壳接触的,不是么? 有机会的话,砸开一台电器看看就明 … 谢谢您的多次帮助。明白了。
回复
8楼
补充一个问题:TT和TN系统,当RE和RB分开设置时,U1为什么会变成RExIE+U0?U0是L1对中性点电压。接地电阻分开后,高压侧故障时,接地装置电压升高RExIE,但是由于RB是分开的,所以低压侧中性点电压不变,是0,那U1应该是U0-RExIE才对啊? 请高手讲解一下!
回复
9楼
资料很好,感谢分享!