供热管网造成水利失调的性能影响分析
ofzi65952
ofzi65952 Lv.7
2015年09月10日 12:00:00
来自于采暖供热
只看楼主

  为从根本上解决水力失调问题,提高供热效果,节能降耗,制定以下改进措施:  (1)合理的选择循环水泵针对运行中循环水泵运行工况不佳、设计扬程与管网实际阻力不匹配的情况,对全网的系统阻力重新进行水力计算,选择了大流量低扬程的立式水泵。在运行期证明,该水泵的设计扬程与实际外网阻力基本匹配,水泵在较佳的工作区域内工作,这样不仅解决了以前阀门未开到位就超流的现象,而且把原来消耗在泵出口的压力完全放出来,不仅提高了外网总资用压头达到15mH2O左右,而且把过剩的压力完全消耗在用户上,改善了用户水力失调状况。

  为从根本上解决水力失调问题,提高供热效果,节能降耗,制定以下改进措施:
  (1)合理的选择循环水泵针对运行中循环水泵运行工况不佳、设计扬程与管网实际阻力不匹配的情况,对全网的系统阻力重新进行水力计算,选择了大流量低扬程的立式水泵。在运行期证明,该水泵的设计扬程与实际外网阻力基本匹配,水泵在较佳的工作区域内工作,这样不仅解决了以前阀门未开到位就超流的现象,而且把原来消耗在泵出口的压力完全放出来,不仅提高了外网总资用压头达到15mH2O左右,而且把过剩的压力完全消耗在用户上,改善了用户水力失调状况。
  (2)安装自力式流量控制器针对普通调节阀在运行中调节性能差的问题,经过考察,采用了廊坊管道局环保节能厂生产的ZLKⅡ型自力式流量控制器。该设备是根据流量恒定原理,利用压差作为动力,通过膜片和片动装置的联动自调作用,来达到控制和调节流量的作用。
  自力式流量控制器应控制的流量值,并根据该流量值在控制器刻度线上所对应的刻度确定阀门开度,同时在运行中应注意以下几点:系统总流量应比设计流量增加15%~20%,这样有充足的流量满足控制器上设定的流量,否则,控制器上设定的流量容易失真;供热外网末端压差必须保证在20kPa以上,否则控制器内的自动阀瓣处于全开状态,不能限制流量;正常情况下,控制器应安装在回水管上,如安装在供水管上,由于控制器阻力较大,影响供水的压头。经过运行期的实践证明,热网上安装自力式流量控制器基本上解决了供暖用户流量分配不均的问题。在实际运行中,利用自力式流量控制器对各用户流量进行了系统分配。通过超声波流量计测试发现:自力式流量控制器上所设定的流量值没有随调节而波动,能够较好的稳定在设定值上,不受管网负荷变化的影响,做到了动态准确、自动调节,而且由于自力式流量控制器本身属于高阻力阀门,安装后,提高了全网的阻力系数,保证全网有足够的资用压头。
  (3)在供热网上采用微机监控系统为了提高热网的监控调节力度,运行期在热网上采用“热网微机监控系统”实现热平衡管理。在换热站及其它供热辖区换热站一次网、二次网上分别安装了弯管流量计、压力变送器、温度变送器等仪表设备,这些设备随时将现场测量出的流量、压力、温度等参数反馈给现场下位机中,然后下位机通过通讯系统将运行参数反馈给调度室中央微机中,微机中的技术软件对采集的参数制作出该时刻“热网平衡分析表”,调度人员通过分析表中各换热站实际供热量与计划热量相比较,若管网热量失调度超过±3%,及时通知运行人员,对锅炉房和换热站内的一次网、二次网进行适当调节,最终达到热量合理分析,全网平衡。
  通过运行期后的一系列改进措施,运行期全网的水力失调状况有了很大改观,供热效果和经济效果十分可观。在供热工作中,随着城区不断开发建设,供热负荷不断增加,如何在保证供热质量的前提下经济运行,是每个供热企业面临的主要问题。单纯依靠过去那种大流量、大能耗的运行方式不但给企业浪费大量能源,而且水力失调问题并未解决。通过利用微机监控系统、自立式流量控制器、超声波、弯管流量计等先进设备,对改善管网水力失调状况,保证供热质量,达到经济运行,在目前是一种切实可行的办法。
 