计算梁的配筋率截面高度的取值
dawei92
dawei92 Lv.2
2015年09月10日 09:44:48
只看楼主

ρmin=As/bh还是ρmin=As/bh0?谢谢各位!!

ρmin=As/bh还是ρmin=As/bh0?
谢谢各位!!
杨2015
2015年09月10日 09:57:55
2楼
ρmin=As/bh0
回复
dawei92
2015年09月10日 10:41:39
3楼
杨2015 发表于 2015-9-10 09:57 ρmin=As/bh0如果是牛腿或者楼板呢?也是扣除保护层厚度之后的h0吗?谢谢!!
回复
杨2015
2015年09月10日 11:00:30
4楼
这个和你们那边审图中心有关系。因为有的审图配筋率是按全截面高度的,按全截面高度计算出来配筋率小是更安全更保守的做法,我们教材上面是按有效高度计算的,但是最小配筋率要求是45Ft/Fy乘H/h0。这就是理论和现实,按现实为准,建议你直接就按全截面高度算安全 审图一定过
回复
dawei92
2015年09月10日 11:01:34
5楼
多人在计算配筋率的时候,分辨不清什么时候采用全截面,什么时候采用有效截面来计算。对于梁的计算,有计算梁的最小配筋率和梁的一般配筋率。

(转)
梁的最小配筋率:取全截面高度。根据《混凝土结构设计规范》(GB50010-2002)第9.5.1条:钢筋混凝土结构构件中纵向受力钢筋的配筋百分率不应小于表9.5.1规定的数值。











而第9.5条是关于纵向受力钢筋的最小配筋率的问题的。 所以9.5.1条注3中,所说的配筋率是指的最小配筋率。梁的一般配筋率:取有效高度。根据《混凝土结构设计规范》(GB50010-2002)第8.2.3条:
ρ--纵向受拉钢筋配筋率:对钢筋混凝土受弯构件,取ρ=As/(bh0);对预应力混凝土受弯构件,取ρ=(Ap+As)/(bh0)。

当计算梁的配筋率的时候,验算是否达到最小配筋率,请用b·h来做乘数,验算最大配筋率的时候,分子请用b·h0,这样偏安全。《建筑抗震设计规范》(GB50011-2001)第6.3.3条:梁端纵向受拉钢筋的配筋率不应大于2.5%,且计入受压钢筋的梁端混凝土受压区高度和有效高度之比,一级不应大于0.25,二、三级不应大于0.35。

柱的配筋率:取全截面 。根据《混凝土结构设计规范》(GB50010-2002)第10.3.1条:全部纵向钢筋的配筋率不宜大于5%。柱的最大配筋率为5%。
回复
无间道
2015年09月10日 11:07:47
6楼
取1/8~1/12梁跨度即可。
回复
我是画图匠
2015年09月10日 11:14:51
7楼

ρmin=As/bh

5#楼是正解!
回复
设计小兵
2015年09月10日 12:41:53
8楼
最小配筋率按全截面计算,一般配筋率按有效高度计算
回复
dawei92
2015年09月10日 12:57:13
9楼
设计小兵 发表于 2015-9-10 12:41 最小配筋率按全截面计算,一般配筋率按有效高度计算谢谢!原来一直很困惑。
回复
dawei92
2015年09月10日 12:58:17
10楼
杨2015 发表于 2015-9-10 11:00 这个和你们那边审图中心有关系。因为有的审图配筋率是按全截面高度的,按全截面高度计算出来配筋率小是更安 …谢谢指点!!
回复
wxf20072008
2015年09月10日 21:58:53
11楼
当然是前者对了
回复

相关推荐

APP内打开