315KW电机,补偿350KVAR?
wd0577
wd0577 Lv.12
2015年09月09日 10:51:28
只看楼主

某设计院大婶设计的 ,电机315KW就地补偿350KVAR,我想问补偿那么多要是出了问题该找谁的责任?

某设计院大婶设计的 ,电机315KW就地补偿350KVAR,我想问补偿那么多要是出了问题该找谁的责任?

QQ图片20150909104450.png

免费打赏
lingxuct
2015年09月13日 18:31:15
12楼
本帖最后由 ccc___ 于 2015-9-13 18:32 编辑

拍脑袋想的事要看他的实际经验多少了,补偿到什么样的有规范,电机数据有样本。

没有哪台三相异步电动机的功率因数会低于0.8的,也没人把补偿的目的会到1的。

把电机的功率因数低到0.66,补偿到1的,也只在这能看到,实际做过的人是不会这样的。
回复
2h幸福密码
2015年09月13日 19:21:55
13楼
我去,不能为了看大婶的笑话,让公司遭受不必要的损失,不然,领导还是觉得你工作不到。
话说,这也的确离谱。
回复
leedongcheng
2015年09月13日 20:02:32
14楼
wd0577 发表于 2015-9-9 15:20 我在想等产品做好了让设计的大婶站在电机旁边叫旁人开机,让此大婶领略一下自己设计的东西过关不万万不可,大婶会把责任推给电动机未按图纸标准参数订货了……这种大婶推卸责任的能力要比技术能力强很多
回复