315KW电机,补偿350KVAR?
wd0577
wd0577 Lv.12
2015年09月09日 10:51:28
只看楼主

某设计院大婶设计的 ,电机315KW就地补偿350KVAR,我想问补偿那么多要是出了问题该找谁的责任?

某设计院大婶设计的 ,电机315KW就地补偿350KVAR,我想问补偿那么多要是出了问题该找谁的责任?

QQ图片20150909104450.png

免费打赏
leedongcheng
2015年09月09日 12:12:27
2楼
这大婶是不是抄图抄了一辈子?从来没想过自己算算……再说这也不用算,笨想也不能是350补偿……不过建议楼主得和她沟通一下,一般这种大婶都是除了问题蛮不讲理的。
回复
xcdhdsc
2015年09月09日 13:05:15
3楼
首先应确定10kV电动机的COSΦ是否为COSΦ=0.66,若是,则补偿350kVar后,COSΦ=1
回复
leedongcheng
2015年09月09日 13:16:17
4楼
本帖最后由 leedongcheng 于 2015-9-9 13:17 编辑 xcdhdsc 发表于 2015-9-9 13:05 首先应确定10kV电动机的COSΦ是否为COSΦ=0.66,若是,则补偿350kVar后,COSΦ=1首先,10kV、315kW的三相异步电动机功率因数绝对不可能0.66这么低。其次,就算是0.66,也不是你想的那么算的,350也是错误的。
回复
lingxuct
2015年09月09日 13:16:17
5楼
三相异步电动机在额定功率下,额定的功率因数不会低于0.8吧?

就负载不到额定功率时,根据公式Q=P(tgØ1-tgØ2)也不需要350kvar吧?
回复
xcdhdsc
2015年09月09日 13:35:54
6楼
前题条件是图上标的是COSΦ=0.66,我是按COSΦ=0.66计算的
COSΦ=0.66对应tgØ1=1.138
COSΦ=1对应tgØ2=0
Q=P(tgØ1-tgØ2)=315*(1.138-0)=358.47
回复
leedongcheng
2015年09月09日 14:09:50
7楼
xcdhdsc 发表于 2015-9-9 13:35 前题条件是图上标的是COSΦ=0.66,我是按COSΦ=0.66计算的COSΦ=0.66对应tgØ1=1.138COSΦ=1对应t …你这么算,存在好几个问题:第一、没有人会把单台高压电动机按补偿到1去考虑;第二、你没有考虑串联电抗器对补偿容量的影响;最后,也是最重要的,你高压电动机的补偿容量,不按空载电流校验一下啊?
回复
wd0577
2015年09月09日 15:20:39
8楼
leedongcheng 发表于 2015-9-9 12:12 这大婶是不是抄图抄了一辈子?从来没想过自己算算……再说这也不用算,笨想也不能是350补偿……不过建议楼主 …我在想等产品做好了让设计的大婶站在电机旁边叫旁人开机,让此大婶领略一下自己设计的东西过关不
回复
lingxuct
2015年09月09日 17:00:10
9楼
xcdhdsc 发表于 2015-9-9 13:35 前题条件是图上标的是COSΦ=0.66,我是按COSΦ=0.66计算的COSΦ=0.66对应tgØ1=1.138COSΦ=1对应t …设计规范上有这样计算的吗?第一,三相异步电动机的功率因数一般都在0.85以上;第二,补偿到功率因数不低于0.95就够了。COSΦ=0.85时tgΦ1=0.7291 COSΦ2=0.95时tgΦ2=0.3460 P=315Q=P(tgΦ1-tgΦ2)=315(0.7291-0.3460)=121kvar
回复
yuquan852
2015年09月12日 11:52:31
10楼
现在的设计院鱼龙混杂,水平参差不齐,某些设计员设计出来的图纸,让我们做成套的看着都头痛,要生产出合理的产品来,须得费一番精力。
回复
天下唯吾曹孟德
2015年09月12日 15:12:58
11楼
ccc___ 发表于 2015-9-9 17:00 设计规范上有这样计算的吗?第一,三相异步电动机的功率因数一般都在0.85以上;还不知道电机类型,既然写0.66,说不定真是0.66···这要出错,责任可大了。一般都会沟通下再订货