通风与空调工程施工中金属法兰连接风管制作的一般规定
bfup_26573
bfup_26573 Lv.7
2015年09月09日 07:15:00
来自于通风排烟
只看楼主

1、风管法兰的焊缝应熔合良好、饱满,无假焊和孔洞;法兰平面度的允许偏差为2mm,同一批量加工的相同规格法兰的螺孔排列应一致,并具有互换性。2、风管与法兰采用铆接连接时,铆接应牢固、不应有脱铆和漏铆现象;翻边应平整、紧贴法兰,其宽度应一致,且不应小于6mm;咬缝与四角处不应有开裂与孔洞。3、风管与法兰采用焊接连接时,风管端面不得高于法兰接口平面。除尘系统的风管,宜采用内侧满焊、外侧间断焊形式,风管端面距法兰接口平面不应小于5mm.、当风管与法兰采用点焊固定连接时,焊点应融合良好,间距不应大于100mm;法兰与风管应紧贴,不应有穿透的缝隙或孔洞。

4、当不锈钢板或铝板风管的法兰采用碳素钢时,其规格应符合规定,并应根据设计要求做防腐处理;铆钉应采用与风管材质相同或不产生电化学腐蚀的材料。

检查数量:通风与空调工程按制作数量抽查10%,不得少于5件;净化空调工程按制作数量抽查20%,不得少于5件。

检查方法:查验测试记录,进行装配试验,尺量、观察检查。
免费打赏
李扬yiqi0908
2016年03月07日 08:56:15
2楼

感谢楼主的分享!
回复
胡志军
2016年03月08日 21:02:33
3楼
这不就是规范吗
回复

相关推荐

APP内打开