通风与空调工程施工中无法连接风管制作一般规定
xwly63069
xwly63069 Lv.7
2015年09月09日 09:06:00
来自于通风排烟
只看楼主

1、无法连接风管的接口及连接件、圆形风管的芯管连接应符合要求;2、薄钢板法兰矩形风管的附件,其尺寸应准确,开头应规则,接口处应严密;、薄钢板法兰的折边(或法兰条)应平直,弯曲度不应大于5/1000;弹性插条或弹簧夹应与薄钢板法兰相匹配;角件与风管薄钢板法兰四角接口的固定应稳固、紧贴,端面应平整、相连处不应有缝隙大于2mm的连续穿透缝;3、采用C.S形插条连接的矩形风管,其边长不应大于630mm;插条与风管加工插口的宽度应匹配一致,其允许偏差为2mm;连接应平整、严密,插条两端压倒长度不应小于20mm;

1、无法连接风管的接口及连接件、圆形风管的芯管连接应符合要求;

2、薄钢板法兰矩形风管的附件,其尺寸应准确,开头应规则,接口处应严密;、薄钢板法兰的折边(或法兰条)应平直,弯曲度不应大于5/1000;弹性插条或弹簧夹应与薄钢板法兰相匹配;角件与风管薄钢板法兰四角接口的固定应稳固、紧贴,端面应平整、相连处不应有缝隙大于2mm的连续穿透缝;

3、采用C.S形插条连接的矩形风管,其边长不应大于630mm;插条与风管加工插口的宽度应匹配一致,其允许偏差为2mm;连接应平整、严密,插条两端压倒长度不应小于20mm;

4、采用立咬口、包边立咬口连接的矩形风管,其立筋的高度应大于或等于同规格风管的角钢法兰宽度。同一规格风管的立咬口、包边立咬口的高度应一致,折角应倾角、直线度允许偏差为5/1000;咬口连接铆钉的间距不应大于150mm,间隔应均匀;立咬口四角连接处的铆固,应紧密、无孔洞。
免费打赏
duanyong99@126.com
2015年09月10日 17:19:28
2楼
名字是不是错了,无法兰风管吧
回复
李扬yiqi0908
2016年03月07日 09:10:07
3楼

感谢楼主的分享!
回复
明太祖
2016年03月07日 22:10:21
4楼
李扬yiqi0908 发表于 2016-3-7 09:10 感谢楼主的分享!好资料!好人一生平安!
回复
胡志军
2016年03月08日 21:10:45
5楼
写点规范你东西
回复

相关推荐