电缆线路是不是不允许带故障运行?
wanglin0052
Lv.2
2007年10月29日 13:27:39
来自于
继电保护
+
关注
取消关注
只看楼主
当电缆线路发生单相接地故障时,电缆线路是不是不允许带故障运行?有没有哪本规程中对这个有要求?
当电缆线路发生单相接地故障时,电缆线路是不是不允许带故障运行?有没有哪本规程中对这个有要求?
免费打赏
qbw4607
2007年10月29日 13:40:56
2楼
在各单位的电气运行规程中均有要求,一般只允许运行两小时。并尽快找到故障点。
回复
nmdhlqw
2007年11月30日 09:57:45
3楼
在中性点不接地系统中,发生单相接地故障时,虽然非故障相对地电压升高根号3倍,但系统电压的对称性并没有发生变化.可以运行2个小时.这在很多供电参考书中都可以找到.
回复
相关推荐
10kV侧电缆及架空线路选型
输变电工程
2016-05-24 21:33:08
92X101-1架空通信线路和墙壁电缆的安装
供配电技术
2016-05-10 05:32:02
电缆线路工程施工、电缆分册及图纸
供配电技术
2015-11-24 15:19:23
通信管道与光、电缆线路检查记录
桥梁工程
2015-11-20 16:29:54
南方电网 10kV电缆线路排管通用模块设计之排管
供配电技术
2015-11-15 15:48:16
南方电网 10kV电缆线路排管通用模块设计之工井
供配电技术
2015-11-15 15:28:35
南方电网 10kV电缆线路排管通用模块设计说明
供配电技术
2015-11-15 15:19:19
关于电力电缆线路的运行管理研究
输变电工程
2015-09-30 11:02:00
一条6kV线路电缆接地整段母线零序保护都动作报警
继电保护
2015-09-05 13:19:04
浅析较长电缆线路中感应电压的消除
供配电技术
2015-08-22 11:40:00
电力电缆线路常见故障及其处理
供配电技术
2015-07-04 15:18:00
35kV及以下电缆线路敷设注意的事项
供配电技术
2015-07-04 13:28:00
电缆线路对接地线安装的要求有哪些
供配电技术
2015-07-02 15:49:00
电缆线路对重复接地安装的技术要求
供配电技术
2015-07-02 14:33:00
架空线路和电缆线路的接地要求是什么
供配电技术
2015-07-02 14:21:00
电缆线路运行维护应注意的几个问题
成套电气设备
2015-06-23 15:03:00
以电缆线路为主的配电网特点
供配电技术
2015-06-18 14:43:00
电力电缆线路埋设有哪几点安全要求?
供配电技术
2015-06-15 13:28:00
电缆线路防火的一般要求和电缆防火、阻燃对策的介绍
建筑消防给水
2015-06-08 10:44:00
DLT 1253-2013 电力电缆线路运行规程
供配电技术
2015-01-09 23:56:08
前往土木在线阅读全文
阅读体验更佳
前往
继续
APP内打开