电缆线路是不是不允许带故障运行?
wanglin0052
Lv.2
2007年10月29日 13:27:39
来自于
继电保护
+
关注
取消关注
只看楼主
当电缆线路发生单相接地故障时,电缆线路是不是不允许带故障运行?有没有哪本规程中对这个有要求?
当电缆线路发生单相接地故障时,电缆线路是不是不允许带故障运行?有没有哪本规程中对这个有要求?
免费打赏
qbw4607
2007年10月29日 13:40:56
2楼
在各单位的电气运行规程中均有要求,一般只允许运行两小时。并尽快找到故障点。
回复
nmdhlqw
2007年11月30日 09:57:45
3楼
在中性点不接地系统中,发生单相接地故障时,虽然非故障相对地电压升高根号3倍,但系统电压的对称性并没有发生变化.可以运行2个小时.这在很多供电参考书中都可以找到.