配电箱12KW用单相进线还是3相进线啊?
努力板砖中
2015年09月07日 18:04:36
只看楼主

配电箱12KW用单相进线还是3相进线啊? 哪本规范上有介绍

配电箱12KW用单相进线还是3相进线啊? 哪本规范上有介绍
电气小师傅
2015年09月07日 20:54:51
2楼
三相进线,很多书上都有的,如:住宅电气设计规范
回复
wboy8759
2015年09月07日 22:03:24
3楼
GB50052-2009《供配电系统设计规范》中有规定:

供配电规范.jpg
回复
努力板砖中
2015年09月08日 08:00:39
4楼
wboy8759 发表于 2015-9-7 22:03 GB50052-2009《供配电系统设计规范》中有规定:谢谢
回复
林儿122
2015年09月08日 11:09:56
5楼
住宅建筑电气设计规范JGJ 242—2011
3.3.3 每套住宅用电负荷不超过12kW时,应采用单相电源进户,每套住宅应至少配置一块单相电能表。
3. 3.4 每套住宅用电负荷超过12kW时,宜采用三相电源进户,电能表应能按相序计量。
回复
realman412563
2015年09月08日 16:23:58
6楼
供配电设计规范
5.0.14 供配电系统中在公共连接点的三相电压不平衡度允许限值,宜符合现行国家标准《电能质量三相电压允许不平衡度》GB/T 15543的规定。

5.0.15 设计低压配电系统时,宜采取下列措施,降低三相低压配电系统的不对称度:
1 220V或380V单相用电设备接入220V/380V三相系统时,宜使三相平衡。
2 由地区公共低压电网供电的220V负荷,线路电流小于等于60A时,可采用220V单相供电;大于60A时,宜采用220V/380V三相四线制供电。
回复
lyf830619
2015年09月08日 23:25:16
7楼
民规,最严格,40A以上应为三相
回复
ljphb
2015年09月09日 07:56:07
8楼
三相供电。
回复
黎明前的
2015年09月09日 08:28:47
9楼
楼上几位前辈讲的都很详细
回复
liyongjing12
2015年09月09日 09:27:29
10楼
三相进线:P
回复
coolcoolrock
2015年09月09日 09:29:46
11楼
三相进线。三相电表
回复