请教!铠装电缆的铠是否应该接地!!
lusihua
lusihua Lv.3
2004年12月10日 12:12:56
只看楼主

请教!铠装电缆的铠是否应该接地!!

请教!铠装电缆的铠是否应该接地!!
免费打赏
fengshifei
2004年12月28日 08:07:15
12楼

在进户前应做等电位连接
回复
fengshifei
2004年12月28日 08:07:31
13楼


在进户前应做等电位连接
回复
mmhwe
2005年01月01日 01:07:17
14楼
很多引入建筑物的铠装电缆都需要穿管,而在穿管时往往把铠剥掉,像这样不知还用不用接地?
回复
qing_hee
2005年01月01日 11:16:19
15楼
应该接地,在电缆的始末端接地.
回复
qing_hee
2005年01月01日 11:16:22
16楼
如果是室外引入,应在进户前应做等电位连接
回复
漫天飞雪
2005年01月01日 17:19:52
17楼
如果是防爆的本安电路,则只允许一点接地,普通的不知道是一点还是两点
回复
ymkmqv
2007年07月09日 14:38:15
18楼


"在进户前应做等电位连接:"何为等电路连接?是一点接地还是两点接地??
两点如何保证等电位?
回复
hdsr178
2007年07月10日 21:51:12
19楼
铠装层两端都要接地。
有绝缘隔离的内屏蔽时,则内屏蔽一端接地。
回复
11179270
2007年07月11日 11:48:17
20楼

同意
回复
hubeixp
2007年07月12日 11:20:03
21楼
应该接地
转贴
4 A类电气装置保护接地的范围
4.1 电气装置和设施的下列金属部分,均应接地:
a) 电机、变压器和高压电器等的底座和外壳;
b) 电气设备传动装置;
c) 互感器的二次绕组;
d) 发电机中性点柜外壳、发电机出线柜和封闭母线的外壳等;
e) 气体绝缘全封闭组合电器(GIS)的接地端子;
f) 配电、控制、保护用的屏(柜、箱)及操作台等的金属框架;
g) 铠装控制电缆的外皮;
h) 屋内外配电装置的金属架构和钢筋混凝土架构以及靠近带电部分的金属围栏和金属门;
i) 电力电缆接线盒、终端盒的外壳,电缆的外皮,穿线的钢管和电缆桥架等;
j) 装有避雷线的架空线路杆塔;
k) 除沥青地面的居民区外,其他居民区内,不接地、消弧线圈接地和高电阻接地系统中无避雷线架空线路的金属杆塔和钢筋混凝土杆塔;
交流电气装置的接地
DL/T 621—1997
Grounding for AC electrical installations
中华人民共和国电力工业部1997-09-02批准
1998-01-01实施
回复