请教在计算EPS的容量问题时,是否需要统计润滑油泵的容量,因为图中只是提到风机和水泵,而没有提到润滑油泵。谢谢您的回复。图中的内容来自配电手册。
请教在计算EPS的容量问题时,是否需要统计润滑油泵的容量,因为图中只是提到风机和水泵,而没有提到润滑油泵。谢谢您的回复。图中的内容来自配电手册。
2楼
如果有启动的先后顺序,则不用计入。
回复
3楼
fitman 发表于 2015-9-7 16:13 如果有启动的先后顺序,则不用计入。 谢谢您的回复。您的意思是如没有启动的先后顺序就要计入?如我正确理解您的意思我还是没有理解为什么配电手册提到的风机水泵,而没有提到润滑油泵,还要计入呢? 是否如有其他类型的泵也许计入呢?真心谢谢您的帮助。
回复
4楼
电机用EPS作备用电源,估计就是就是消防设备,所以习惯上就是风机水泵。其实原则就是同时启动的要计入,非同时启动的按最大的来确定。
回复
5楼
fitman 发表于 2015-9-7 16:58 电机用EPS作备用电源,估计就是就是消防设备,所以习惯上就是风机水泵。其实原则就是同时启动的要计入,非同 … 谢谢您的回复。明白了。
回复
6楼
fitman 发表于 2015-9-7 16:13 如果有启动的先后顺序,则不用计入。 您好。我今天又重新翻回看到您以前的回复。我还有一个问题没有弄懂即配电手册中提到的是同时工作(而非同时启动)。我所做的题题干为风机用润滑油泵,那这个泵在计算EPS容量时是否应该统计在内?再次谢谢您的回复。
回复
7楼
smartspring 发表于 2015-10-13 17:11 您好。我今天又重新翻回看到您以前的回复。我还有一个问题没有弄懂即配电手册中提到的是同时工作(而 …呵呵,你的认真让我也检视了自己的回复。由于润滑油泵是先启动的,所以计算时应计入其容量。假设A,B,C分别是油泵、水泵、风机的工作容量,A先启动,B,C后同时启动,则EPS容量=A+5B+5C.你这个是为考试而做的假定吧。配油泵的机组都是大容量机组,很难想角用EPS作备用电源。
回复
8楼
fitman 发表于 2015-10-16 17:24 呵呵,你的认真让我也检视了自己的回复。由于润滑油泵是先启动的,所以计算时应计入其容量。假设A,B,C分 … 真心谢谢您的多次回复和帮助。
回复
9楼
具有很好的参考价值
回复