管网平差计算问题
qq_1441594876790
2015年09月07日 11:04:37
只看楼主

鸿业软件管网平差之后 在校核的时候怎么验证所定义的管道是否符合要求呢?

鸿业软件管网平差之后 在校核的时候怎么验证所定义的管道是否符合要求呢?
免费打赏
jinan198267
2015年09月07日 11:08:01
2楼
把水源点的压力定好,然后校核,看控制点的水头是否符合要求
回复
qq_1441594876790
2015年09月07日 11:24:19
3楼
jinan198267 发表于 2015-9-7 11:08 把水源点的压力定好,然后校核,看控制点的水头是否符合要求水源点的压力就是我平差时候反算水源压力出来的那个压力吗?校核的时候控制点符合要求就可以,不用考虑什么经济流速吗?
回复
jinan198267
2015年09月07日 11:27:05
4楼
对,就是那个压力,经济流速最好也要看一下,不过主要还是更关注水头
回复
qq_1441594876790
2015年09月07日 11:28:55
5楼
jinan198267 发表于 2015-9-7 11:27 对,就是那个压力,经济流速最好也要看一下,不过主要还是更关注水头还有呀,就是如果我校核出来不符合要求,要调整管径的时候主要依据什么来调整呢?
回复
jinan198267
2015年09月07日 11:36:47
6楼
看水头损失,尽量减小水头损失
回复
qq_1441594876790
2015年09月07日 15:27:31
7楼
jinan198267 发表于 2015-9-7 11:36 看水头损失,尽量减小水头损失谢谢了哈 我自己在慢慢琢磨一下
回复
co1431913278679
2015年09月08日 10:35:12
8楼
:handshake
回复
冷霜秋
2015年09月29日 16:39:34
9楼
:handshake
回复
liu8661497
2017年06月02日 09:10:43
10楼
希望大侠的详细解答啊
回复
图奴隶丑八怪
2017年07月06日 15:06:26
11楼
每天进步一点点!
回复

相关推荐