鸿业软件管网平差之后 在校核的时候怎么验证所定义的管道是否符合要求呢?
鸿业软件管网平差之后 在校核的时候怎么验证所定义的管道是否符合要求呢?
2楼
把水源点的压力定好,然后校核,看控制点的水头是否符合要求
回复
3楼
jinan198267 发表于 2015-9-7 11:08 把水源点的压力定好,然后校核,看控制点的水头是否符合要求水源点的压力就是我平差时候反算水源压力出来的那个压力吗?校核的时候控制点符合要求就可以,不用考虑什么经济流速吗?
回复
4楼
对,就是那个压力,经济流速最好也要看一下,不过主要还是更关注水头
回复
5楼
jinan198267 发表于 2015-9-7 11:27 对,就是那个压力,经济流速最好也要看一下,不过主要还是更关注水头还有呀,就是如果我校核出来不符合要求,要调整管径的时候主要依据什么来调整呢?
回复
6楼
看水头损失,尽量减小水头损失
回复
7楼
jinan198267 发表于 2015-9-7 11:36 看水头损失,尽量减小水头损失谢谢了哈 我自己在慢慢琢磨一下
回复
8楼
:handshake
回复
9楼
:handshake
回复
10楼
希望大侠的详细解答啊
回复
11楼
每天进步一点点!
回复