电力排管内预留牵引铁丝
ssp20082044
2015年09月06日 17:42:44
只看楼主

做了个市政电气,供电局提出需要在排管内预留牵引铁丝,业主需要工程量清单,各位大神,排管内要多大的铁丝啊,现在是直径175的CPVC管,将来穿电缆3X300的,各位大神赐教.

做了个市政电气,供电局提出需要在排管内预留牵引铁丝,业主需要工程量清单,各位大神,排管内要多大的铁丝啊,现在是直径175的CPVC管,将来穿电缆3X300的,各位大神赐教.
免费打赏
zmdqaz
2015年09月06日 17:42:45
2楼
预留牵引铁丝一般为13-17♯,直径在2.337mm---1.422mm之间,这个牵引铁丝并不是用来直接牵引电缆的,而是用铁丝把电缆的牵引绳带过来,再用牵引绳与电缆连接,把电缆从排管中穿过去!
回复
结构大佬
2015年09月07日 08:49:23
3楼
谢谢楼主分享!
回复
魏小智
2015年09月07日 21:04:30
4楼
2楼厉害,我们应学习学习
回复
半仙鲁
2015年09月17日 14:04:01
5楼
2#是做施工的吗
回复
lingxuct
2015年09月17日 16:24:35
6楼
本帖最后由 ccc___ 于 2015-9-17 16:26 编辑

直径175管子这么大,二个井之间距离多少?如果在80米以上,建议用12#以上镀锌铁丝。

13#以下铁丝太细了,距离一长,容易断掉。
回复
yxp400
2015年09月18日 08:09:29
7楼
同意说法:lol
回复
洞庭湖的草鱼
2015年09月19日 13:25:19
8楼

谢谢楼主分享!
回复
fxhwell
2015年09月24日 14:14:07
9楼
是这样的。主要是为了拉牵引绳
回复
killer0606
2015年09月28日 11:48:18
10楼

经典,收藏下来
回复
爱学习的小菜鸟
2015年10月09日 14:12:06
11楼
又涨姿势了。。。
回复

相关推荐

APP内打开