【结构设计新手总结】第一篇:屋面工程 现有问题及原因:1、屋面刚性层网状裂纹,裂纹较宽;2、屋面刚性层成品保护不到位被污染;3、屋面刚性层分隔缝设置不规范,未嵌油膏(普遍现象);嵌缝部位油膏鼓泡;建议整改方案:1、凿除开裂部分,重新恢复;2、重新设置分隔缝,油膏封闭;3、面层重新找坡。 现有问题及原因:屋面烟道高度不满足设计规范,影响排烟效果
【结构设计新手总结】第一篇:屋面工程
1、屋面刚性层网状裂纹,裂纹较宽;
2、屋面刚性层成品保护不到位被污染;
3、屋面刚性层分隔缝设置不规范,未嵌油膏(普遍现象);嵌缝部位油膏鼓泡;
建议整改方案:
1、凿除开裂部分,重新恢复;
2、重新设置分隔缝,油膏封闭;
3、面层重新找坡。
现有问题及原因:
屋面烟道高度不满足设计规范,影响排烟效果
建议整改方案:
伸出高度不得小于0.6m,且不得低于女儿墙高度,民用建筑设计通则(GB503522005)第6.14.4条
现有问题及原因:
屋面女儿墙内侧未做面层,且观感极差
建议整改方案:
按设计要求补设女儿墙面层
现有问题及原因:
1、屋面积水;屋面找坡不明显,导致积水
2、屋面烟道内壁未抹灰,易造成内壁漏烟(普遍现象)
建议整改方案:
1、按设计找坡系数进行找坡
2、烟道内壁应随砌随抹
泛水
1、泛水面层材料做法不统一;
2、泛水收头做法错误或未做收头(普遍现象);
3、泛水转角处未分开;
4、泛水抹面未压住网格布;
建议整改方案:
1、统一面层做法;
2、收头水平、整齐,嵌缝饱满;
3、泛水转角分开、嵌缝;
4、重新抹面;
女儿墙
1、女儿墙面层做法不一致;
2、女儿墙收边观感较差;
3、女儿墙整体完成观感质量差。
建议整改方案:
1、统一面层做法;
2、重新进行收边处理;
3、重新抹面。
压顶
现有问题及原因:
1、女儿墙压顶完成整体效果差,面层开裂;
2、压顶收边粗糙,观感质量差;
3、压顶高度不一致、找坡不一致;
4、与GRC相接处开裂。
建议整改方案:
1、重新抹面;
2、对边口进行统一处理;
3、重新调整压顶高度及找坡。
4、剔除开裂部分,重做。
立管防水
1、排水通气管与圆台交接处未用油膏封堵;
2、基层防水卷材未翻遍,存在漏水隐患(普遍现象);
3、管道未居套管中,封堵做法错误(普遍现象)。
4、排水通气管管身随意开洞走管,野蛮施工,破坏管道使用功能导致臭气排放高度不够,人站在管道周边感觉臭气明显
5、排水通气管高度不足(上人屋面,其高度距屋面完成面应不小于2米)
建议整改方案:
1、管道与套管间上口用油膏或防水胶泥封堵;
2、基层防水卷材未翻遍部位,搭接翻遍;
3、调整管道封堵不规范做法。
现有问题及原因:
套管未进行封堵,雨水直接渗入套管内,渗漏隐患严重
建议整改方案:
按规范进行封堵
排气孔
现有问题及原因:
1、排气孔高度做法错误(普遍现象);
2、排气孔间距做法错误(普遍现象);
3、排气孔做法未统一(普遍现象);
4、女儿墙墙脚泛水无收口(普遍现象)
建议整改方案:
统一排气孔做法,按设计要求调整
屋面烟道
现有问题及原因:
1、 烟道顶部无防水
2、烟道顶部无找坡措施
3、烟道顶部收口观感效果差
4、烟道口无防鼠网
5、合图严重不到位,导致烟道与钢结构楼
建议整改方案:
按图纸重做防水、顶部找坡及防鼠网
出屋面踏步
屋面楼梯间踏步做法不统一(类似于此,各栋号各单元相同部位相同工艺的做法不同现象比比皆是,现场管理严重混乱)
建议整改方案:
统一重做
雨篷
1. 屋面间防火门上口无雨棚,雨水易渗漏
2. 上口缝隙未封堵,雨水易渗漏
3、门洞尺寸与门框尺寸严重不符,导致门框与门洞之
建议整改方案:
1、 门洞上部设雨棚
2、门框缝隙重新做封堵措施
1、门洞上口外墙砖未粘贴
2、消防门洞上口缝隙过大,收口观感差(普遍现象)
建议整改方案:
1、重新补贴外墙砖
2、重新做收口处理
排水孔
1、 雨水口水篦子下口过高,导致排水不畅
2、 雨水口水篦子脱落
3、雨水口处无泛水
建议整改方案:
统一调整排水口做法
水簸箕
落水管底部无水簸箕(普遍现象)
建议整改方案:
按规范设置水簸箕
屋面钢梯、爬梯
钢结构楼梯锈蚀严重,防锈措施严重不到位
建议整改方案:
按设计要求重新做防锈油漆
百叶
电梯机房百叶发泡剂外露,密封胶全数漏设,基本不具备防水堵漏功能
建议整改方案:
对百叶四周外露发泡剂进行割除,对四周密封胶进行补设
变形缝
1、 变形缝空隙较大,易造成雨水渗漏
2、变形缝处栏杆焊接工艺粗糙,施工随意性大,观感质量差
建议整改方案:
1、对空隙进行封堵
2、重新处理栏杆焊点
1、 立面变形缝拼缝处空隙较大,易造成渗漏
2、部分部位未做装饰面层,观感较差
建议整改方案:
1、拼缝做封堵措施
2、补设装饰面层
【结构设计新手总结】第二篇防水工程
厨房
1、地面存在裂缝
2、墙面防水做法粗糙
3、烟道洞口封堵质量较差
建议整改方案:
1、 凿除开裂部位,进行修补作业
2、重做防水
卫生间
卫生间门洞处未做防水,与规范严重不符
建议整改方案:
门洞口范围内应满做防水
1、 卫生间吊洞质量粗糙
2、吊洞处防火圈设置混乱,部分管道有,部分无
建议整改方案:
1、 重做洞口封堵,并做闭水试验
2、按规范补设防火圈
阳台、露台防水
空调外机板板面未找坡,积水不能自然流入排水管
建议整改方案:
按设计重做找坡
景观阳台落地门下口未做密封胶封堵,发泡剂外露
建议整改方案:
密封胶补设
平台边缘无挡水坎,平台无排水管
建议整改方案:
重新设置挡水坎;考虑排水措施
外墙防水
窗台无找坡措施,存在积水,窗框外侧未做密封胶,极易引起窗框渗漏
建议整改方案:
按设计及规范做窗台找坡,重做窗框密封胶
窗框封堵密封胶观感粗糙,窗洞上口未做滴水措施,极易引起雨水顺外墙流至窗框部位造成渗漏
建议整改方案:
按设计及规范设置窗洞滴水,重做窗框密封胶
窗台外墙砖勾缝剂不密实,窗框外侧未做密封胶,发泡剂外露,基本无防水功能
建议整改方案:
窗框密封胶、勾缝剂修补
管道防水
二次吊洞质量较差,存在空洞,极易造成漏水
建议整改方案:
重新进行二次吊洞,并做闭水试验
现有问题及原因:
地下室管道穿墙无套管,违反强制性条款,且封堵做法不统一,且观感较差
建议整改方案:
补设穿墙套管
地下室防水
1、风机房积水外墙面渗漏。
2、雨水从屋面风井流入,直至地下室风机房,造成风机房积水(又导致电线泡水,墙面渗水上窜又影响风机电箱),风机房混凝土墙面对拉螺栓孔未进行封堵,导致积水从对拉螺栓孔外流至地下室
建议整改方案:
1、 风井口堵漏处理
2、对拉螺栓孔洞封堵