管线设置疑问 ...
xxq871122
xxq871122 Lv.5
2015年09月06日 09:26:47
只看楼主

民用建筑电气设计规范:8.3.2 明敷于潮湿场所或埋地敷设的金属导管,应采用管壁厚度不小于2.0mm的钢导管。明敷或暗敷于干燥场所的金属导管宜采用管壁厚度不小于1.5mm的电线管。问:电线管是特指MT线管吗?住宅建筑:7.2.1 住宅建筑套内配电线路布线可采用金属导管或塑料导管。暗敷的金属导管管壁厚度不应小于1.5mm,暗敷的塑料导管管壁厚度不应小于2.0mm。问:该条文对金属导管管壁厚度要求,仅针对套内配电管线吗?

民用建筑电气设计规范:
8.3.2 明敷于潮湿场所或埋地敷设的金属导管,应采用管壁厚度不小于2.0mm的钢导管。明敷或暗敷于干燥场所的金属导管宜采用管壁厚度不小于1.5mm的电线管。
问:电线管是特指MT线管吗?
住宅建筑:
7.2.1 住宅建筑套内配电线路布线可采用金属导管或塑料导管。暗敷的金属导管管壁厚度不应小于1.5mm,暗敷的塑料导管管壁厚度不应小于2.0mm。
问:该条文对金属导管管壁厚度要求,仅针对套内配电管线吗?
如果包括整栋建筑,是否适用消防配电线路?
火灾自动报警系统设计规范;
11.2.1 火灾自动报警系统的传输线路应采用金属管、可挠(金属)电气导管、B1级以上的钢性塑料管或封闭式线槽保护。
问:金属管壁厚有无要求?
建筑设计防火规范:
1 明敷时(包括敷设在吊顶内),应穿金属导管或采用封闭式金属槽盒保护,金属导管或封闭式金属槽盒应采取防火保护措施;当采用阻燃或耐火电缆并敷设在电缆井、沟内时,可不穿金属导管或采用封闭式金属槽盒保护;当采用矿物绝缘类不燃性电缆时,可直接明敷。
问:金属管壁厚有无要求?
2 暗敷时,应穿管并应敷设在不燃性结构内且保护层厚度不应小于30mm。
问:B1级以上的钢性塑料管可用吗?
免费打赏
rk5707
2015年09月06日 15:01:21
2楼
本帖最后由 rk5707 于 2015-9-6 15:02 编辑

8.3.2 问:电线管是特指MT线管吗?
答:MT代表【穿电线管敷设】。它指敷设方式。不是指何种线管。电线管一般包含这种管。
7.2.1 问:该条文对金属导管管壁厚度要求,仅针对套内配电管线吗?
如果包括整栋建筑,是否适用消防配电线路?
答:该条文对金属导管管壁厚度要求,是针对导线穿保护管的壁厚要求,
他是包括整栋建筑的导线配管的要求的,但是规范总则有这么一句话:.........除执行本规范外,尚应符合国家现行的有关标准的规定。
11.2.1 问:金属管壁厚有无要求?
答:有要求的,包括壁厚,暗敷深度,都有规定。规范总则有这么一句话:.........除执行本规范外,尚应符合国家现行的有关标准的规定。所以不要把规范读死了,多看,多理解,多变通。

建筑设计防火规范:1问:金属管壁厚有无要求?
答:有要求的。
2问:B1级以上的钢性塑料管可用吗?
答:可用。