求救 前辈请指点
gaoxuwei
Lv.2
2007年10月29日 11:35:43
来自于
供配电技术
+
关注
取消关注
只看楼主
一跟5×4的线缆里能不能走两根零线? 意思是走两个回路两零两火 一地 接灯具 还有一个是一零 三火 一地 两个方案哪个更合理? 两火线 有缺点吗?
一跟5×4的线缆里能不能走两根零线?
意思是走两个回路两零两火 一地 接灯具
还有一个是一零 三火 一地
两个方案哪个更合理? 两火线 有缺点吗?
免费打赏
飞影道人
2007年10月29日 11:41:30
2楼
应该是一零 三火 一地
两火两零一地是不符合施工规范的,楼主可以查查
回复
hubeixp
2007年10月29日 12:49:23
3楼
一根电缆走两个回路,不符合规范要求
回复