我是一个施工单位的电气技术员.现有个大型购物中心项目.设计图纸中每一个配电箱都设置了电涌保护器,请教各位老师,有规范规定么?经济合理的做法是什么?谢谢
我是一个施工单位的电气技术员.现有个大型购物中心项目.设计图纸中每一个配电箱都设置了电涌保护器,请教各位老师,有规范规定么?经济合理的做法是什么?谢谢
2楼
《建筑物防雷设计规范》第42、43页有提到。
回复
3楼
没必要,实在太浪费。
回复
4楼
回复
5楼
规范没有这样的 规定:
进建筑物的配电箱(柜)装设B级!
回复
6楼
不是引入建筑物处的照明配电箱就不用做了。
回复
7楼
屋顶的配电箱最好也设置。
回复
8楼
没有必要,正常的做法应该是在不同区域的分界处设置不同等级的防浪涌装置。不过要注意的是:这个分界点与供电顺序不是一个概念的。
回复
9楼
没必要,都是电涌厂家吹的,楼主可看规范《建筑物电子信息系统防雷技术规范》加那么多电涌厂家肯定乐了,甲方肯定生气。根据实际需要吧,从信息和设备的安全重要性考虑吧。
回复
10楼
回复
11楼
进线处,及屋面设备应设。
回复