这是我们项目箱变前端的高压下线电杆!有几个问题要问问,求大大指教。标记①处、当时在高压接线时候,施工人员直接剥开线缆就把线接上去了,后续也没有任何处理,请问,此处应不应该用什么东西包裹一下?标记②处、高压线缆引下来后分成了两条线路,一条直接进入箱变,另一条通过②处横担绝缘子跟接地扁铁相连接,请问,这样的话电流会不会直接就下地了?不会进入箱变?求解答~
这是我们项目箱变前端的高压下线电杆!有几个问题要问问,求大大指教。
标记①处、当时在高压接线时候,施工人员直接剥开线缆就把线接上去了,后续也没有任何处理,请问,此处应不应该用什么东西包裹一下?
标记②处、高压线缆引下来后分成了两条线路,一条直接进入箱变,另一条通过②处横担绝缘子跟接地扁铁相连接,请问,这样的话电流会不会直接就下地了?不会进入箱变?
求解答~
2楼
问题2
那是避雷器。
回复
3楼
dianqipanli 发表于 2015-9-3 04:59 问题2那是避雷器。额、、、怎么避雷器在那么低的位置,还有,他的工作原理是怎样的啊?求指点啊。
回复
4楼
一、接火的地方应该处理绝缘!最好应用电力金具连接。
二、避雷器是必不可少的,像你这种架空下火的,非常必要!
其正常状态下,呈现高阻抗,几乎没有对地的泄露电流,一旦出现雷电过电压,避雷器对地放电,从而保护变压器等设备的安全。
回复
5楼
beida_energy 发表于 2015-9-5 10:59 一、接火的地方应该处理绝缘!最好应用电力金具连接。二、避雷器是必不可少的,像你这种架空下火的,非常 …非常感谢、了解了。
回复
6楼
问题一应该最少用并沟线夹吧,如果是直接接怎么接?绑扎线?那不允许。
问题二是避雷器,没有问题
回复