1.现象:发电机绕组或铁心温度比正常值明显升高或超限,发电机各轴承温度比正常值明显升高或超限。
2.原因:
1)丈量元件故障
2)冷却系统故障:冷却水压不够、冷却水量不足、管路堵塞、破裂或阀心脱落。
3)三相电流不平衡超限引起温度升高。
4)发电机过负荷。
5)冷却油盆油量不足或冷却水管破裂,导致冷却油盆混水。
3.处理:
1)判定是否为表计或测点故障:是则通知维护处理,并将故障测点退出,密切监视其它测点的温度正常。
2)若表计或测点指示正确,温度又在急剧上升,则减负荷使温度降到额定值以内。否则停机处理。
3)检查三相电流是否平衡,不平衡电流是否超限,若超限则按三相不平衡电流进行处理。
4)检查三相电压是否平衡,功率因数是否在正常范围以内,若不符合要求则调整至正常。
5)判定是否为冷却水故障引起,若冷却水温升高,则应检查和调节冷却水的流量、压力在正常范围内。
6)若为过负荷引起,按过负荷方式进行处理。
7)若为冷却水管破裂,则封闭相应阀门,停机处理。
8)运行中,定子铁心部分温度普遍升高:应检查定子三相电流是否平衡、进风温度和出风的温差、空冷器的冷却水是否正常,采取相应的措施进行处理。在以上处理过程中,应控制定子铁心温度不的超过答应值,否则减负荷停机。
9)运行中,定子铁心个别温度忽然升高:应分析该点温度上升的趋势及与有、无功负荷的变化关系,并检查该测点是否正常。若随着铁心温度、进出风温差明显上升,又出现“定子接地”信号时,应立即减负荷解列停机,以免铁心烧坏。
10)运行中,定子铁心个别温度异常下降:应加强对发电机本体、空冷小室的检查和温度的监视,综合各种外部迹象和表计、信号进行分析以判定是否系发电机转子或定子漏水所至。