最近买了套83年的砖混房,电线改造时装修队伍沿着墙根在地板上开了一溜5米长的槽子,目测槽子的深度有7公分左右,有朋友说预制板上不能开槽,我怕伤了楼板对房子结构造成安全隐患,请大师们帮我看看,这个槽开的影响大不?

最近买了套83年的砖混房,电线改造时装修队伍沿着墙根在地板上开了一溜5米长的槽子,目测槽子的深度有7公分左右,有朋友说预制板上不能开槽,我怕伤了楼板对房子结构造成安全隐患,请大师们帮我看看,这个槽开的影响大不?
免费打赏
疯子闹街
2015年09月11日 17:52:48
12楼
这槽没挖到预制板,只是上部的细石混凝土垫层
回复
co1441119672472
2015年09月14日 18:08:04
13楼
疯子闹街 发表于 2015-9-11 17:52 这槽没挖到预制板,只是上部的细石混凝土垫层老师您是怎么看出来的,我看开槽子最深的地方有7公分那么深,而整个楼板的厚度加上找平层才18公分
回复
小树个哥
2015年09月16日 08:12:26
14楼
预制板上面没有再打地暖地面吗 我看都有铺装的施工层了 按说地暖地面有7cm,铺装1-2cm,应该是没问题的,你卫生间凿断钢筋肯定是不行的,直接在上面砌砖也是不行,施工中如果要砌120cm的墙需要放加强筋的
回复
tommylsm
2015年09月16日 10:10:33
15楼
我看悬,预制板本来就靠端部支承,你这么一打,抗剪的有效厚度降了不少。