锅炉事故预想之风机油站着火
ador16379
ador16379 Lv.9
2015年09月01日 09:27:00
只看楼主

二、可能原因: 1.油系统弯头、焊口、法兰、接头等处发生漏油,并且漏出的油接触到热体。 2.因外界力量不小心使油管击破,造成喷油起火。 3.油站附近违章动火施工。 三、主要现象: 1.就地油站着火、冒烟 2.厂房里有焦糊味 3.油站参数发生异常 四、处理措施: 1.调度人员 (1)值长接到单元长汇报风机油站着火后立即向应急组织机构各相关负责人汇报报告火警具体位置、着火类型、火势大小等基本情况,并组织事故处理。

二、可能原因:

1.油系统弯头、焊口、法兰、接头等处发生漏油,并且漏出的油接触到热体。

2.因外界力量不小心使油管击破,造成喷油起火。

3.油站附近违章动火施工。

三、主要现象:

1.就地油站着火、冒烟

2.厂房里有焦糊味

3.油站参数发生异常

四、处理措施:

1.调度人员

(1)值长接到单元长汇报风机油站着火后立即向应急组织机构各相关负责人汇报报告火警具体位置、着火类型、火势大小等基本情况,并组织事故处理。

(2)着火后威胁到机组安全,需降负荷运行或停运机组立即向网调汇报。

(3)值长针对着火类型通知相关消防单位以及医护人员。

2.操盘人员

(1)当值值班人员立即向值长汇报风机油站着火情况。

(2)当值值班员根据风机油站设备的运行情况,快速调整运行方式,安排巡检切断风机油站着火设备电源,采取措施切断引起火灾的油源,为其他应急处置人员创造一个安全的救援环境。

(3)风机油站着火原因清楚,油区着火被扑灭后,值班员汇报值长并按值长命令恢复风机油站设备正常运行方式。

3.就地人员

(1)喷油起火时,应急处置组人员迅速用石棉布堵住喷油处,改变油方向,使油流不向高温热体喷射,并立即用“1211”、干粉灭火器灭火。

(2)手动启动喷淋装置进行扑救,但尽量避免消防水直接喷射高温热体。防止大火蔓延扩大到邻近机组及其他设备,迅速采取隔离措施,防止火灾蔓延。

(3)警戒疏散组划定火灾警戒区域,并挂醒目的标示牌,疏散火场周边围观人员,抢救被围困人员,维护疏散引导秩序。特殊情况确保人员顺利撤离。严禁无关人员进入以免发生意外事故。

五、预防措施:

1.在油站及其附近有动火工作时必须有消防人员在场,防火措施必须到位

2.避免在油系统上发生撞击事件

3.及时发现油站的系统泄漏、渗漏。
免费打赏