这个是我布置的一张喷淋图,这个最不利面积160该取在什么地方,如何取?
tubesp
tubesp Lv.7
2015年09月01日 08:53:41
只看楼主

请高人指点一下这个最不利面积该怎么取。规范上的情况是在喷头布置最理想的状态(喷头间距及支管间距都不变化且最不利点的面积比较规则的情形),但是实际工程中,往往最不利点处的喷头布置并不是很规整。本来想截图说明的,但是截的图很小,看不清,所以麻烦下载图纸看一下,图纸在压宿包里面。谢谢!

请高人指点一下这个最不利面积该怎么取。规范上的情况是在喷头布置最理想的状态(喷头间距及支管间距都不变化且最不利点的面积比较规则的情形),但是实际工程中,往往最不利点处的喷头布置并不是很规整。本来想截图说明的,但是截的图很小,看不清,所以麻烦下载图纸看一下,图纸在压宿包里面。谢谢!
80bdd7c8f086eeb14325.rar
241 KB
立即下载
免费打赏
jingni008
2015年09月09日 16:58:54
2楼
按你所保护面积取。
回复
tubesp
2015年09月10日 09:39:45
3楼
01.png 02.png
实际情况就像上图那样,以16*10m的最不利面积,洋红色的矩形最不利面积这样取是不是有问题,这样长边没有和配水支管平行。
回复
陆耀
2015年09月10日 16:31:50
4楼
你要面积干嘛?
回复
tubesp
2015年09月11日 11:39:51
5楼
陆耀 发表于 2015-9-10 16:31 你要面积干嘛?为了确定最不利面积内喷水强度满不满足要求
回复
adeline无忧
2015年09月11日 15:20:09
6楼
zaljy1012 发表于 2015-9-10 09:39 实际情况就像上图那样,以16*10m的最不利面积,洋红色的矩形最不利面积这样取是不是有问题,这样长边没有 …你取的这一块 是不对的。没有配水干管, 都是断开的喷头和支管
回复
adeline无忧
2015年09月11日 15:33:46
7楼
这个是我拿你这个图纸做得,你看一下,不知道正确不正确,我们可以讨论一下
回复
tubesp
2015年09月11日 16:18:21
8楼
adeline无忧 发表于 2015-9-11 15:33 这个是我拿你这个图纸做得,你看一下,不知道正确不正确,我们可以讨论一下我看了你画的,这样画与我画的相比因为最不利面积内的喷头靠近末端压力会大一些,算的系统流量也大些。我也不知道到底这个最不利面积该怎么样,规范只说是矩形、160m2、长边平行于配水支管且不小于1.2根号F,具体能够多长也不好把握。也没提一定包括主干管5322183这是我在课本上拍的。
回复
安穆明weibo
2015年09月14日 11:31:45
10楼
我觉得两种似乎都有道理,但如果是我,可能会偏向楼主的设计。
回复
沙漏不漏沙
2015年09月14日 14:39:31
11楼
lz画的是对的。
回复
tubesp
2015年09月14日 15:12:35
12楼
安穆明weibo 发表于 2015-9-14 11:31 我觉得两种似乎都有道理,但如果是我,可能会偏向楼主的设计。那我的长边没有和配水支管平行怎么办啊?