约克离心机组,早上7:30停机,中午发现冷凝器筒体下半部结露很严重。冰机冷媒R134a,冷凝器压力382KPa,l冷却水进口温度传感器检测温度22.0℃,出口23.9℃是,室外温湿度29.8℃,湿度63.5%。冰机额定制冷量5600kw,带热回收功能,水泵都没有运行,冷却水管没有和其他系统水管连通,冷却塔没有运行。但是其他三台冰机没有这个现象,请帮忙分析一下原因。



2015年09月02日 09:29:12
12楼
关键是你的机组冷凝温度不到8℃,为什么那么低?蒸发温度多少
回复
yzm038
2015年09月02日 10:44:13
13楼
cjfu0603 发表于 2015-9-1 22:21 1 该机型为离心机,制冷剂充注量为1650kg,节流部件为固定孔板,没有电磁阀。2 晚上蓄冷的时候开启正 …个人觉得: 红色管路停机后处于连通状态5310395
回复
cjfu0603
2015年09月02日 13:01:41
14楼
mowang1201 发表于 2015-9-2 09:29 关键是你的机组冷凝温度不到8℃,为什么那么低?蒸发温度多少没有说过冷凝温度8度啊,冷凝器温度14.6度,压力382kpa.
回复
cjfu0603
2015年09月02日 13:02:34
15楼
yzm038 发表于 2015-9-2 10:44 个人觉得: 红色管路停机后处于连通状态这个图想表达什么意思啊?
回复
cjfu0603
2015年09月02日 16:39:49
16楼
yzm038 发表于 2015-9-2 10:44 个人觉得: 红色管路停机后处于连通状态压缩机有入口导叶,停机时导叶是关的。
回复
毕业单排
2015年09月06日 12:01:55
17楼
你所有的机组都带有热回收还是仅仅这一台有热回收
回复
毕业单排
2015年09月06日 13:29:26
18楼
现在还有冷凝水么,我这边也是这情况,带热回收的一台有冷凝水,其余的没有。
情况是这样的,我这边是数据中心,冬季的时候启用热回收,给机房制冷的同时给办公区供暖。
夏季转换阀门之后,办公区也供冷冻水,但是启用的是单制冷机组,这台热回收的停用之后冷凝器上就产生冷冻水。
因为热回收管道(去向办公区)里面走的是冷冻水,关闭冷凝器另一端热回收进出水阀门,此问题得到解决。
不知道跟你的情况一样不一样。
回复
cjfu0603
2015年09月06日 21:17:49
19楼
毕业单排 发表于 2015-9-6 12:01 你所有的机组都带有热回收还是仅仅这一台有热回收就这一台,但是现在还没有启用热回收功能啊。这台机器不同的地方在于制冷剂充注量为1650kg,其他单冷机组只有1080kg,我怀疑因为制冷剂充注量不同而造成的。
回复
cjfu0603
2015年09月06日 21:22:01
20楼
毕业单排 发表于 2015-9-6 13:29 现在还有冷凝水么,我这边也是这情况,带热回收的一台有冷凝水,其余的没有。情况是这样的,我这边是数据 …你的是热泵吧,我这边是冷水机组啊,没有转换阀。开热回收水泵就有热水,热量释放到冷却水和热回收水,不开热回收,热量就由冷却水带走
回复
毕业单排
2015年09月07日 16:57:46
21楼
cjfu0603 发表于 2015-9-6 21:22 你的是热泵吧,我这边是冷水机组啊,没有转换阀。开热回收水泵就有热水,热量释放到冷却水和热回收水,不 …不是热泵,我这边是顿汉布什的螺杆。打开热回收之后,你热回收水的管道去向了哪里?现在没有开启热回收,那么热回收的管道现在这个季节里面是常温的水(停用),还是说走的是冷冻水(制冷)。看看热回收管道里面的水温,水温低就会产生结露,为什么会水温低你得找原因。
回复