约克离心机组,早上7:30停机,中午发现冷凝器筒体下半部结露很严重。冰机冷媒R134a,冷凝器压力382KPa,l冷却水进口温度传感器检测温度22.0℃,出口23.9℃是,室外温湿度29.8℃,湿度63.5%。冰机额定制冷量5600kw,带热回收功能,水泵都没有运行,冷却水管没有和其他系统水管连通,冷却塔没有运行。但是其他三台冰机没有这个现象,请帮忙分析一下原因。
多台并联,关闭一台而不关蒸发器冷凝器进出水阀,会出现这种问题,原因请楼下补充。
回复
3楼
最好有管路工艺图或图片才好分析!
回复
4楼
毕业单排 发表于 2015-9-1 09:15 多台并联,关闭一台而不关蒸发器冷凝器进出水阀,会出现这种问题,原因请楼下补充。所有冷水机组均停机,但系统中4台冰机只有这一台出现这种现象,系统中只有水蓄冷系统在释冷运行,冷水机组侧冷冻水和水蓄冷系统用板式换热器隔开,而本次结露出现在冷凝器,实在令人费解,系统图纸如附件。
回复
5楼
由于系统较为复杂,现上传热回收冰机的接管图
回复
6楼
冷却水流量够不够
回复
7楼
张前 发表于 2015-9-1 10:59 冷却水流量够不够设备是停机状态。
回复
8楼
本帖最后由 yzm038 于 2015-9-1 12:43 编辑
电子膨胀阀等连接2器的阀件坏了,停机后阀仍处于打开状态,冷凝器内压力快速下降,大量制冷剂蒸发,温度也随着下降。
胡乱猜测,概不负责
回复
9楼
cjfu0603 发表于 2015-9-1 12:30 设备是停机状态。查查是否有漏的地方
回复
10楼
张前 发表于 2015-9-1 17:31 查查是否有漏的地方1 冷凝器结露和漏有啥关系呢?2 冷水机组蓄冷的时候开启,运行正常啊,但是今天白天又结露了。
回复
11楼
yzm038 发表于 2015-9-1 12:40 电子膨胀阀等连接2器的阀件坏了,停机后阀仍处于打开状态,冷凝器内压力快速下降,大量制冷剂蒸发,温度也随 …1 该机型为离心机,制冷剂充注量为1650kg,节流部件为固定孔板,没有电磁阀。2 晚上蓄冷的时候开启正常
回复