约克冷水机组冷凝器结露
cjfu0603
cjfu0603 Lv.5
2015年08月31日 17:34:06
来自于制冷技术
只看楼主

约克离心机组,早上7:30停机,中午发现冷凝器筒体下半部结露很严重。冰机冷媒R134a,冷凝器压力382KPa,l冷却水进口温度传感器检测温度22.0℃,出口23.9℃是,室外温湿度29.8℃,湿度63.5%。冰机额定制冷量5600kw,带热回收功能,水泵都没有运行,冷却水管没有和其他系统水管连通,冷却塔没有运行。但是其他三台冰机没有这个现象,请帮忙分析一下原因。



2015年09月07日 17:00:00
22楼
cjfu0603 发表于 2015-9-6 21:17 就这一台,但是现在还没有启用热回收功能啊。这台机器不同的地方在于制冷剂充注量为1650kg,其他单冷机组 …单冷的跟热回收的功率一样么,充注量多少按照型号查说明书。
回复
cjfu0603
2015年09月07日 21:52:07
23楼
毕业单排 发表于 2015-9-7 16:57 不是热泵,我这边是顿汉布什的螺杆。打开热回收之后,你热回收水的管道去向了哪里?现在没有开启热回收 …我想你没有搞清楚热回收机组的结构:热回收机组有三个换热器,就是一个蒸发器和两个冷凝器。只要机组运行,蒸发器连接的冷冻水泵就必须开启,两个冷凝器一个是常规的冷凝器,这次结露的就是这个,连接此冷凝器的就是常规的冷却水泵。另外一个是第二冷凝器,也就是热回收冷凝器,这个只有在冬天需要用热的季节,才启用,开启第二冷凝器连接的热水泵就可以(水温38度)。你说这个热回收器里怎么可能走冷冻水。冷凝器和第二冷凝器的流程不同之处在于,冷凝器散热量通过冷却塔排至大气,而第二冷凝器在冬天供给风机盘管或MAU给空气加热了。
回复
毕业单排
2015年09月08日 09:06:26
24楼
cjfu0603 发表于 2015-9-7 21:52 我想你没有搞清楚热回收机组的结构:热回收机组有三个换热器,就是一个蒸发器和两个冷凝器。只要机组运行, …热回收机组也有用一个冷凝器的,一个冷凝器一端走冷却水,另一端走热水。这两个换热器可以共用一个冷凝器。不说这些。假使你冬季启用热回收是为了供暖,而同一区域夏季还需要制冷,使用风盘,冬季走热回收热水,夏季走冷冻水可以达到这个目的。而冷冻水和热回收的热水都是从机组产生的,为了冬季供暖和夏季制冷,一般不会走完全独立的两套管,对否?我上述说的这些情况是基于,我这边数据中心,机房常年需要制冷的情况,跟你的可能不同。
回复
cjfu0603
2015年09月08日 22:44:50
25楼
毕业单排 发表于 2015-9-8 09:06 热回收机组也有用一个冷凝器的,一个冷凝器一端走冷却水,另一端走热水。这两个换热器可以共用一个冷凝器 …为了冬季供暖和夏季制冷,一般不会走完全独立的两套管,对否?上面的话不对,我们就是都是独立的系统。你的系统和我们的不一样
回复
garyzl
2015年09月15日 13:05:30
26楼
会不会有这种可能,冷凝器分成两部分,一部分通冷却水,一部分通到风机盘管,关机后,原本通到风机盘管冬季采暖的阀门打开,导致融冰的冷水或其他设备的冷水,进入到冷凝器中,所以结霜了,你看看可否手动关闭热回收的管道,看看冷凝器是否还有结霜?
回复
garyzl
2015年09月15日 13:10:19
27楼
热回收是两个换热器共用冷凝器
A组换热器接冷却水,B组换热器接风机盘管,原计划B组换热器,只能冬季或过渡季节大开,夏季关闭。
会不会,原本冬季大开的阀门共热水,在夏季就大开了?机组正常开机没有问题,有其他设备提供的冻水冷却冷凝器,但是关机了,它的阀门或许没开,或者关机B组换热器的阀门处于打开状态,导致冷冻水、或融冰的水对冷凝器继续冷却,机房的水就冷凝上去,你尝试把B组热回收换热器的水阀全部关闭,看看是否还会出现冷凝器结水的现象?
回复
garyzl
2015年09月15日 13:10:40
28楼
2015年09月15日 13:11:07
29楼
2015年09月15日 13:11:48
30楼
2015年09月15日 13:16:34
31楼
本帖最后由 garyzl 于 2015-9-16 10:05 编辑

