只看楼主

我给一家招行设计空调,单层面积大约为1500平方米,以大空间为主,出口风速3~4m/s,风口距地面3.5米,我想用散流器,但又担心风吹不到地面,各位给我此建议。多谢了!

我给一家招行设计空调,单层面积大约为1500平方米,以大空间为主,出口风速3~4m/s,风口距地面3.5米,我想用散流器,但又担心风吹不到地面,各位给我此建议。多谢了!
免费打赏
wynf3
2004年12月10日 12:12:51
2楼
用百叶风口可以。用散流器3.5不算高,你可以计算一下嘛!
回复
shanghaireturn
2004年12月10日 12:26:07
3楼
你好!其实如果你用布质风管根本就不要使用什么散流器,通过该风管上的均匀的条封型小孔送风,孔送风本来就有射程远的优势。就能达到你的要求的室内的环境了,而且还可以减少噪音,同时增加银行内的美观程度(颜色任你选)。
如果你认为可行,可以联系我 jian119@tom.com
回复
jswgq-55
2004年12月10日 12:47:48
4楼
挺漂亮的,有吊顶的空间可能不太适合。散流器不错,条形也可以。
回复
haier_service
2004年12月10日 13:12:37
5楼
一般高度小于3米的时候你可以用散流器,当高度在3米以上的时候,最好用条形风口!!个人意见,仅供参考!!
回复
christie_ps
2004年12月10日 17:40:16
6楼
散流器~百叶~栅格~孔板~都行
回复
riverjsg
2004年12月10日 19:12:36
7楼
3。5米部算高,一般的都可以!
回复
cnbbzz
2004年12月11日 09:46:24
8楼
下送还是侧送?射程?
回复
zenghh
2004年12月11日 09:59:10
9楼
下送,是银行的普通接待大厅,高度为3.5米,谢谢!
回复
cnbbzz
2004年12月11日 10:01:17
10楼
散流器即可

哪个地方的?
回复
zenghh
2004年12月11日 10:05:44
11楼
青岛
回复