建筑为局部七层商场,单层面积1000,总建筑面积约6500,建筑高度30.3米,建筑总体积接近30000立方,查建筑室内消火栓设计流量表,室内消火栓设计流量应为40L/s,喷淋用水量取25L/s,计算火灾初期10分钟消防用水量为39立方。老版防火规范有此条解释:当室内消防用水量大于25L/s,经计算消防水箱所需消防储水量大于18立方时,仍可采用18立方。但新版防火规范和消防规范却未发现此解释。请问如此建筑是否必须设置39立方消防水箱?或者依然设置18立方消防水池。万望高手指教!!!
可参见《消防给水及消火栓系统技术规范》(GB 50974-2014)
5.2.1 临时高压消防给水系统的高位消防水箱的有效容积应满足初期火灾消防用水量的要求,并应符合下列规定:
1 一类高层公共建筑,不应小于36m3,但当建筑高度大于100m时,不应小于50m3,当建筑高度大于150m时,不应小于100m3;
2 多层公共建筑、二类高层公共建筑和一类高层住宅,不应小于18m3,当一类高层住宅建筑高度超过100m时,不应小于36m3;
3 二类高层住宅,不应小于12m3;
4 建筑高度大于21m的多层住宅,不应小于6m3;
5 工业建筑室内消防给水设计流量当小于或等于25L/s时,不应小于12m3,大于25L/s时,不应小于18m3;
6 总建筑面积大于10000m2且小于30000m2的商店建筑,不应小于36m3,总建筑面积大于30000m2的商店,不应小于50m3,当与本条第1款规定不一致时应取其较大值。
回复
13楼
:victory::victory::victory::victory:
回复
14楼
回复